建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                



	
   
                    
				 
               
                
            
            附录A 防护栏杆的设计计算
	A.0.1 防护栏杆荷载设计值的取用,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。
	A.0.2 防护栏杆上横杆的计算,应采用外力为垂直荷载,集中作用于立杆间距最大处的上横杆的中点处,并应符合下列规定:
	      1 弯矩标准值应按下式计算:
	
	

		    式中:
Mk——上横杆的最大弯矩标准值(N·mm);
	Mk——上横杆的最大弯矩标准值(N·mm);
		    Fbk——上横杆承受的集中荷载标准值(N):
	
		    Lo——上横杆计算长度(mm);
	
		    qk——上横杆承受的均布荷载标准值(N/mm)。
	
		      2 抗弯强度应按下列公式计算:


	    式中:
σ1——杆件的受弯应力(N/m㎡);
σ1——杆件的受弯应力(N/m㎡);
	    γ0——结构重要性系数;
	    M——上横杆的最大弯矩设计值(N·mm);
	    Wn——上横杆的净截面抵抗矩(mm³);
	    f1——杆件的抗弯强度设计值(N/m㎡);
	    Mki——第i个可变荷载标准值计算的上横杆弯矩效应值(N·mm);
	    γQi——按基本组合计算弯矩设计值,第i个可变荷载分项系数。
	      3 挠度应按下式计算:

	    式中:
υ——受弯构件挠度计算值(mm):
υ——受弯构件挠度计算值(mm):
	    [υ]——受弯构件挠度容许值(mm); 
	    E——杆件的弹性模量(N/m㎡);
	    I——杆件截面惯性矩(mm4)。
	A.0.3 防护栏杆立杆的计算,应采用外力为水平荷载,作用于杆件顶点,并应符合下列规定:
	      1 弯矩标准值应按下式计算:
	
	

		    式中:
Mzk——立杆承受的最大弯矩标准值(N·mm):
	Mzk——立杆承受的最大弯矩标准值(N·mm):
		    Fzk——立杆承受的集中荷载标准值(N):
	
		    h——立杆高度(mm)。
	
		      2 抗弯强度应按下列公式计算:
		
		
		


			    式中:
		
			    Mz——立杆承受的最大弯矩设计值,即弯矩基本组合值(N·mm);
		
			    Wm——立杆的净截面抵抗矩(mm³); 
		
			    Mzki——按第i个可变荷载标准值计算的立杆弯矩效应值(N·mm)。
		
			      3 挠度应按下式计算:
	
		条文说明
	
    
	A.0.2 防护栏杆横杆上杆的计算中,采用的有关符号系参照国家标准《钢结构设计规范》GB 50017-2003的规定而定,如:集中荷载标准值采用Fbk,钢材的强度设计值采用f。
	    该规范第九章塑性设计第9.1.1条规定:“本章规定适用于不直接承受动力荷载的固端梁、连续梁以及由实腹构件组成的单层和两层框架结构”。第9.1.2条又规定:“按正常使用极限状态设计时,采用荷载的标准值,并按弹性理论进行计算”。本规范公式(A.0.2-2)系参照上述规范公式(9.2.1)而定。关于容许挠度值,由各地有关主管部门视不同材料和具体情况自行决定。
	    国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012第3.1.2条规定:“建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。对永久荷载应采用标准值作为代表值。对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。”防护栏杆上承受的力为活荷载即可变荷载。
	A.0.3 原规范中,仅对防护栏杆的横杆计算作了规定,修订时根据相关部门的意见,增加了栏杆柱的计算规定。
	栏杆柱的采用的有关符号及公式(A.0.3-1)、(A.0.3-2)、(A.0.3-3)亦参照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定而定。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:8.2 安全网搭设
 - 下一节:附录B 移动式操作平台的设计计算
 
