7.6 搅拌、推流设备
7.6.1 潜水搅拌、推流器的安装应符合下列规定:
1 基础位置、标高应在安装前复核,符合要求后方可安装设备;
2 支架的中心位置应根据设计图纸确定;
3 导轨固定架的位置和标高应符合设计要求,并应安装牢固;
4 电缆的铺设应根据现场实际情况确定,且电缆不得破损和接头;电缆安装应牢固,且不应触及叶轮。
7.6.2 潜水搅拌设备和推流器的试运转应符合下列规定:
1 各连接部位应在试运转前检查,且应牢固、无松动,电气及设备安全运行的保护装置安装应符合设备技术文件的要求,电气绝缘电阻测试应符合要求,设备的过载保护装置应已调整好,设备油位应正常;检查运行电压不得偏离额定电压的±10%;
2 手动转动叶轮应灵活,无卡阻;
3 无负荷时点动运行检查叶轮的转动方向应与设备标记的方向一致,无负荷时运行的时间应符合随机技术文件的要求;
4 带负荷运转宜为1h,应检测其电流、油温、泄漏是否符合设计要求;
5 运转时应平稳、无异常声音和振动;
6 搅拌器的负荷试运行应在设备技术文件要求的最低水位线以上运行,不得在部分叶轮淹没时运行。
7.6.3 立式搅拌器的安装应符合下列规定:
1 基础或预埋件位置、标高应在安装前复核,符合规定后方可安装设备;
2 减速机底座固定方式应符合设备技术文件的要求,纵、横向水平度允许偏差应小于0.5/1000;
3 搅拌机水下支座的中心位置应位于减速机搅拌轴的中心;
4 叶轮与搅拌轴应连接牢固,叶轮与池(容器)底的距离应符合设计要求。
7.6.4 立式搅拌器的试运转应符合下列规定:
1 用手盘动电机时,应手感均匀,无卡阻现象;
2 点动电动机时,叶轮旋转方向应符合设计要求;
3 启动电机空运转1h后各紧固件应无松动,无异常响声、撞击、振动;搅拌轴下端摆动量应符合设备技术文件的要求。
7.6.1 潜水搅拌器、推流器由主机、导轨和起吊架基座三部件组成。搅拌器、推流器安装池体应符合其对空间尺寸的要求,包括下降装置工作引起的搅拌器、推流器可能的转动所需的空间。放置搅拌器的地方应有满足起吊活动的空间,不允许搅拌器承受各种外来负荷。
搅拌器的安装流程为:池壁上安装导向支座→导向管柱的加工及调整安装→承力套的安装→手动绞车安装→电动及叶片安装。
7.6.2 潜水搅拌设备和推流器测试前,应用万用表检查电动机绝缘,电机尾轴应无卡阻现象,各接线端连接牢固,无碰线现象;检查油腔内油品、油质、油位,应无漏油现象。