7.4 除砂设备
7.4.1 螺旋式砂水分离器的安装应符合下列规定:
1 砂水分离器的进砂管、溢水管的连结应严密无渗漏;
2 砂水分离器的纵向及横向的安装水平偏差均不应大于1/1000,支腿应与设备基础连接牢固。
7.4.2 桥式吸砂机的安装应符合下列规定:
1 轨道接头间隙,夏季安装时可控制在1mm~2mm,冬季安装时可控制在4mm~6mm;轨道顶面标高允许偏差不应大于5mm,两轨道平行度不应大于0.5/1000;轨道接头高差不应大于0.5mm,端面错位不应大于1mm;
2 砂泵、泵座、耦合装置连接应牢固,管路系统连接应严密无渗漏;
3 端梁、主梁的安装应符合现行国家标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的有关规定。
7.4.3 旋流除砂机的安装应符合下列规定:
1 搅拌器的安装及试运转应符合本规范第7.6.3条和第7.6.4条的规定;
2 砂泵管路连接应牢固无渗漏,吸砂口的位置及标高应符合设计要求;
3 各安装部件之间的连接配合和安装顺序应符合设备文件的要求。
7.4.4 除砂设备的试运转应符合下列规定:
1 砂泵、搅拌器、无轴螺旋等设备的运转方向应符合设计要求;
2 设备运转时应平稳、无异常声音和振动,排砂管路应通畅无渗漏;
3 桥式吸砂机行程开关应动作准确,运行行程应符合设计要求。
7.4.1 螺旋式砂水分离器由无轴螺旋、衬条、U形槽、水箱、导流板和驱动装置等组成。
7.4.2 桥式吸砂机主要由导轨、端梁、主梁及传动装置、吸砂管路等部件组成。在设备吊装就位前,应先做好钢轨道的安装工作。利用经纬仪确定轨道轴线,用水准仪确定轨道的水平度,用钢拉尺确定跨度。由于吸砂机轨道安装于室外,而且每条轨道安装长度达12m,环境因素特别是温度变化对测量精度影响很大,因此轨道安装测量时,每次测量时间应选择在室外温度相差不大的时段进行,并记录好温、湿度,以清除外因素的影响。轨道接头间隙处理,应选择温度最低和最高的时间段测量处理,保证接口处间隙既要符合规范要求,又要在温度变化大的季节不产生热变形。
7.4.3 旋流除砂机主要由驱动装置、搅拌器、吸砂系统等组成。
