7.2 格栅除污设备
7.2.1 格栅除污机安装应符合下列规定:
1 安装前应检查相关土建结构尺寸、预埋件尺寸及位置,并应符合设计要求;
2 回转式、转鼓式、阶梯式、回转滤网式格栅除污机宜整体安装,移动式、高链式格栅除污机宜分体安装;
3 格栅除污机的格栅栅面或转鼓的中心轴线与水平面的安装角度应符合设计要求;
4 格栅除污机的上、下部机架应和设备基础连接牢固。
7.2.2 格栅除污机的格栅片安装应符合下列规定:
1 格栅片应按迎水面方向直立地放入格栅槽内,机架的纵向中心线应与渠道的纵向中心线重合;
2 格栅平面应平整并垂直于槽侧壁;
3 多仓式格栅并列安装时格栅顶面应在同一平面上,格栅栅面应在同一平面上。
7.2.3 高链式格栅除污机的上部门形架轨道与下部格栅机架上的导轨应保持在同一直线上,角度应一致。
7.2.4 移动式、高链式格栅除污机的试运转应符合下列规定:
1 空载运行调试应在格栅除污机整体安装结束,经检查无误后进行;
2 反复交换点动开耙、关耙按钮时,齿耙开启与闭合应灵活,耙板开启度应符合设备文件要求;
3 反复交换点动下行、上行按钮时,清污机构导轨范围内上下移动行走应顺畅;
4 开启齿耙后,清污小车应逐步下行至格栅上、中、下三个部位;
5 闭合齿耙后上行,耙齿应能准确插入格栅栅缝,并不得与栅条碰撞;
6 除污机运行过程应顺畅,无啃道、阻滞和突跳现象,各行程开关、保护装置应动作正确、可靠,钢丝绳、电缆在移动过程中不应重叠、搅乱、卡滞。
7.2.5 回转式、转鼓式、阶梯式、旋转滤网式除污机试运转应符合下列规定:
1 首次运行时应检查耙齿轴的两侧是否安装正确;
2 应通过点动检查电动机的转动方向是否符合设备技术文件要求;
3 电机电流应正常,试运行1h后电机、减速器的温度应符合设备文件要求;
4 试运行完毕后涨紧轮及耙齿链的松紧度应符合设备技术文件要求;
	    5  除污机运行过程应顺畅,无啃道、阻滞和突跳现象。
	 
7.2.1 污水处理厂常用的格栅除污机包括钢丝绳牵引式格栅除污机、凹转式链条传动格栅除污机、回转式齿耙链条格栅除污机、高链式格栅除污机、阶梯式格栅除污机、弧形格栅除污机、转鼓式格栅除污机、移动式格栅除污机、回转滤网式格栅除污机等。移动式格栅除污机安装在混凝土基础上时,应与地脚螺栓连接牢固,如有垫铁时,每组垫铁不应超过3块,垫铁应放置平稳、位置准确、接触良好,安装完成后应电焊点牢。
	7.2.4、7.2.5  格栅除污机试运转可采用颗粒物或纤维物进行荷载试验。
	 