民用建筑能耗标准 GB/T51161-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            2 术语
2.0.1 建筑能耗 energy consumption of building
建筑使用过程中由外部输入的能源,包括维持建筑环境的用能(如供暖、制冷、通风、空调和照明等)和各类建筑内活动(如办公、家电、电梯、生活热水等)的用能。
2.0.2 建筑能耗指标 energy consumption indicator of building
根据建筑用能性质,按照规范化的方法得到的归一化的能耗数值。
2.0.3 能耗指标约束值 constraint value of energy consumption indicator
为实现建筑使用功能所允许消耗的建筑能耗指标上限值。
2.0.4 能耗指标引导值 leading value of energy consumption indicator
在实现建筑使用功能的前提下,综合高效利用各种建筑节能技术和管理措施,实现更高建筑节能效果的建筑能耗指标期望目标值。
2.0.5 能耗指标实测值 measured value of energy consumption indicator
基于实测的建筑能耗得到的能耗指标值。
2.0.6 建筑面积 construction area of building
房屋外墙(柱)勒角以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备上盖,结构牢固,层高2.20m以上的永久性建筑。
2.0.7 建筑供暖能耗指标 building heat energy consumption indicator
在一个完整的供暖期内,供暖系统所消耗的一次能源量除以该系统所负担的建筑总面积而得到的能耗指标,它包括建筑供暖热源和输配系统所消耗的能源,单位为kgce/(m²·a)或Nm³天然气/(m²·a)。
2.0.8 建筑耗热量指标 building heat demand indicator
在一个完整的供暖期内,在建筑物热入口得到的供热系统向其提供的热量除以建筑面积所得到的能耗指标,单位GJ/(m²·a)。
2.0.9 热源供热量指标 heat source production indicator
在一个完整的供暖期内,供热系统热源输出的热量除以该热源所负担的建筑总面积所得到的能耗指标,单位GJ/(m²·a)。
2.0.10 管网热损失率指标 pipe heatd issipation ratio indicator
管网热损失指标与热源供热量指标的比值,无量纲。
2.0.11 管网水泵电耗指标 heat distribution electricity consumption indicator
在一个完整的供暖期内,供热管网水泵输配电耗除以该供热管网所负担的建筑总面积所得到的指标,单位kW.h/(m²·a)。
2.0.12 热源能耗效率指标 heat source efficiency indicator
在一个完整的供暖期内,热源所消耗的燃料除以该热源输出的供热量所得到的指标,单位为kgce/GJ或Nm³天然气/GJ。
	
   
    2.0.2 在建筑能耗指标的定义中,有三个关键性词语:指标、规范化和归一化。其中,指标是指衡量目标的单位或方法;规范化是指在确定建筑能耗指标时应按照本标准规定的方法;归一化是指在确定一栋具体建筑物的建筑能耗指标时,需将其能耗消耗总量根据建筑能耗指标的单位测算成按一个单位量的数值,如公共建筑非供暖能耗指标为单位建筑面积能耗指标,而居住建筑非供暖能耗指标为每户能耗指标。
2.0.3 能耗指标约束值是强制性指标值,为当前民用建筑能耗标准的基准线,是综合考虑各地区当前建筑节能技术水平和经济社会发展需求,而确定的相对合理的建筑能耗指标值。
2.0.4 能耗指标引导值是非强制性指标值,反映了建筑节能技术的最大潜力,代表了今后建筑节能的发展方向。该指标值是综合高效利用各种建筑节能技术,充分实现了建筑节能效果后能达到的具有先进节能水平的建筑能耗指标值。
2.0.5 能耗指标实测值是指采用实测的方法,得到某一建筑物在一个时间周期(通常为连续12个月或一个日历年)中能源实际消耗量,再按建筑能耗指标的方法与要求,计算得到的数值。
2.0.6 建筑面积是确定建筑能耗指标及其实测值的重要参数。目前,在建设领域对建筑面积进行了相应规定的标准主要有《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353与《房产测量规范》GB/T17986。
这两本标准适用的范围并不一样,所以计算得到的建筑面积结果会有所不同,其中:《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353只适用于工程造价计价,而不适用于商品房建筑面积测量;而《房产测量规范》GB/T17986适用于商品房建筑面积测量,规划和房产部门都应按照此规范执行。目前,《房屋所有权证》或测绘报告中的建筑面积均是按照《房产测量规范》GB/T17986的要求进行测量得到的。
本标准编制目的主要是用于约束建筑运行能耗,故在本术语中采用的是《房产测量规范》GB/T17986中对建筑面积的规定。
2.0.7 建筑供暖能耗指标与建筑本体的性能、建筑供暖系统的运行情况、建筑内发热量、人行为模式、输配管网的效率、热源设备的效率等密切相关。因此对于建筑供暖能耗不仅要考察建筑本体热工性能,还应该考察供暖系统的运行管理水平和热源转换效率等相关影响因素。
2.0.8 建筑耗热量指标是在室内温度保持18℃、换气次数为0.5次/h情况下的供暖期建筑需要的耗热量,与国家现行建筑节能设计标准保持一致。
2.0.9 热源供热量指标是一个热网上的所有热源在供暖期的输出热量之和与总供热面积的比值。
2.0.10 供热管网热损失率指标与管网保温性能、泄漏情况以及供热参数有关。
2.0.11 管网水泵输配电耗是指供暖管网循环水泵在一个供暖期的耗电量。对于热电联产,水泵输配电耗指换热站二次网水泵的电耗,一次网水泵电耗算入热源耗电量;对于燃煤锅炉、燃气锅炉、水源热泵、地源热泵,如果是间供系统,输配电耗指一次网和二次网的循环水泵电耗之和,如果是直供系统,水泵输配电耗指一次网循环水泵电耗。
2.0.12 热源能耗效率指标其考察对象并不是单个热源设备的瞬时效率,而是一个热网上的所有热源在整个供暖期的综合热量转换效率。
