无负压给水设备 CJ/T265-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            5.8 管路、阀门及仪表
	5.8.1设备的管道系统(以下称为管道系统)除应按制造厂商的技术文件执行外,还应符合本标准和GB50242及GB50236的规定。
	5.8.2 管道、管件和法兰应采用不锈钢材质,且化学成分不应低于06Cr19Ni10(S30408)的要求。对于不小于DN50的管道壁厚应不小于3mm,应采用无缝钢管,且符合GB/T14976的规定;对于不小于DN50的管件壁厚应不小于3mm,尺寸应与管道相匹配,且应符合GB/T12459的规定。管道和管件的公称压力或最大允许工作压力不应小于其最高工作压力。
	5.8.3 管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接。各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力,且应符合GB/T9119和GB/T9123的规定。
	5.8.4 每台水泵配置的进水管和出水管的管径应分别比水泵进水口和出水口至少大一级,且水泵的进水管与水泵进水口之间应采用偏心变径连接,水泵的出水管与水泵出水口之间应采用同心变径连接。每台水泵的进水管和出水管上均应设置可曲挠橡胶接头或具有类似功能的伸缩节。
	5.8.5 设备选配的阀门应符合产品标准的规定,阀门公称压力不应低于管道的设计压力,阀门应水力条件好、动作灵活可靠、耐腐蚀。阀芯应采用不锈钢材质,且化学成分不应低于06Cr19Ni10(S30408)的要求。蝶阀应符合GB/T12238的规定,对夹式止回阀应符合JB/T8937的规定,可曲挠橡胶接头应符合CJ/T208的规定,其他类型的阀门应符合相应标准的规定。
	5.8.6 设备稳流补偿器进水口前应设置过滤器,过滤器的规格应与相连接管道的公称尺寸一致,压力等级应大于最高工作压力,其过滤网、阀体及所有过流零部件均应使用奥氏体不锈钢材质,且化学成分不应低于06Cr19Ni10(S30408)的要求。过滤网的网孔尺寸应按使用要求确定,宜为0.5mm~2.0mm,且过滤网的过滤总面积应为管道断面面积1.5倍~2倍。
	5.8.7 设置倒流防止器时,应在设备进水口前设置倒流防止器,倒流防止器应安装在稳流补偿器进水口前的过滤器后,倒流防止器应选用不锈钢低阻力倒流防止器,且不锈钢材质的化学成分不应低于06Cr19Ni10(S30408)的要求,倒流防止器的配置、安装应符合CJ/T160的规定。
	5.8.8 设备进水口应设有负压表,稳流补偿器及设备出水口应设压力传感器。设备还应设管网超压保护装置。设备配套负压表和压力传感器的精度不应低于1.5级,负压表量程应为最高进水压力的1.5倍~2倍,压力传感器量程应为设备出水压力的1.5倍~2倍,且应有产品合格证。
	5.8.9 当用户设置消毒设施时,在设备水泵进水口处应预留消毒设施的接口。
	5.8.10 对于封闭式给水设备,应选用电动阀,且应符合GB/T12238及相关国家现行标准的规定。
	5.8.11 设备应安装在线水质检测仪器。
	 
  