无负压给水设备 CJ/T265-2016
                
                
                
                    
                    
                
                
                    
5.5 真空抑制器
                
                 
                5.5.1 真空抑制器应与稳流补偿器配套选用,且应符合本标准的规定。
5.5.2 真空抑制器按接口法兰尺寸分为DN150、DN200和DN300三种规格,且应符合表3的要求。
	
		5.5.3 真空抑制器应具有数显及与控制柜间的信号传输功能。
	
		5.5.4 真空抑制器应采用不锈钢材质,且不锈钢材质的化学成分不应低于06Cr19Ni10(S30408)的要求。
	
		5.5.5 真空抑制器制造、安装应符合设计图样及工艺标准要求。
 
 
   
  