粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            9.6 粮情测控
	9.6.1 测温电缆、温湿度传感器、测控装置的技术参数、规格型号应符合设计要求,当设计无要求时,应符合现行行业标准《粮情测控系统》LS/T1203的规定。
	9.6.2 测温电缆应符合以下规定:
	    1 应采用符合国家标准规定的绝缘和护套材料,且应外观完整、无破损,表面均匀平整、光滑连续;
	    2 线芯颜色标志应符合现行国家标准《电线电缆识别标志方法》GB6995.1~3的规定;
	    3 电缆悬挂部位应坚固耐用,电缆内部应设置抗拉钢丝;
	    4 电缆及引线连接处应做防熏蒸密封处理。
	9.6.3 测温电缆宜采用仓内吊装方式,如采用预留洞孔安装方式,应做好防水密封处理。
	9.6.4 仓内测控装置及引线连接处应做防熏蒸密封处理。
	9.6.5 仓外测控装置应设于防护箱内。防护箱的防护等级应与安装区域的要求一致。防护箱前应留有不小于1m的操作空间。
	9.6.6 测控装置连接线缆应敷设整齐,编号、标识明晰,连接正确、可靠,导电性能及绝缘性能良好。
	9.6.7 传感器温度检测误差应为±1℃,湿度检测误差应为±3%RH。
		条文说明
	
    9.6.1~9.6.7 由于各厂家产品不尽相同,粮情测控系统各部件名称也各有差异,本规范中的各设备名称以现行国家标准《粮情测控系统》LS/T1203为准。
  