粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            8.3 溜管
	8.3.1 溜管安装应符合下列规定:
	    1 溜管之间宜采用法兰连接,当采用焊接时,焊缝应连续均匀,焊渣、飞溅应清理干净,焊缝应打磨平整;
	    2 溜管表面喷涂应均匀、平整、光滑,油漆附着应良好,无流挂;
	    3 溜管安装夹角应满足设计要求,运行时,应无积料、堵料现象;
	    4 有物料冲击的溜管应安装耐磨衬板或采取缓冲措施,耐磨板材应满足设计要求。
	8.3.2 进仓溜管安装应符合下列规定:
	    1 进仓溜管与仓体的连接应采取措施,避免沉降差异引起损坏;
	    2 进仓溜管应采取措施,避免偏心进料;
	    3 进仓溜管法兰接口处应采取密封措施。
		条文说明
	
    8.3.2 本条针对粮食钢板筒仓进仓粮食溜管安装提出要求。
  