固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
4.2 型号编制
消防气压给水设备按以下方法编制型号。
示例1:设备型号QJB 3/6-ABC表示ABC补气式应急型消防气压给水设备,止气压力为0.3MPa,消防有效水容积6m³。
示例2:设备型号QZB 2.5/18-(4/20)-DEF表示DEF补气式增压型消防气压给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积18m³,消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。
示例3:设备型号QZ 2/3-(5/10)-HIJ表示HIJ胶囊式增压型消防气压给水设备,充气压力为0.2MPa,消防有效水容积3m³,消防额定工作压力0.5MPa,消防额定工作流量10L/s。

示例2:设备型号QZB 2.5/18-(4/20)-DEF表示DEF补气式增压型消防气压给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积18m³,消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。
示例3:设备型号QZ 2/3-(5/10)-HIJ表示HIJ胶囊式增压型消防气压给水设备,充气压力为0.2MPa,消防有效水容积3m³,消防额定工作压力0.5MPa,消防额定工作流量10L/s。