4.2 构(建)筑物施工测量
4.2.1 测量人员应按施工图纸要求和平面坐标及高程控制网,确定构(建)筑物的主要轴线的基准线、基准点等控制桩,并应根据控制桩测设构(建)筑物的相关轴线和开挖线。
4.2.2 圆形构(建)筑物可采用极坐标法测设中心点,并可依据中心点进行外围控制;矩形构(建)筑物可依据轴线平面图进行施工各阶段测量控制。
4.2.3 构(建)筑物垫层施工前,应将主轴线投测到坑底,并应根据主轴线测放出垫层边线。
4.2.4 在同一平面层上引测高程点不宜少于2个,且应相互校核,互差不应大于3mm,施工中可取其平均值作为该施工层的控制标高点。
4.2.5 垫层浇筑完成后,应将主轴线投测到垫层上,并应对轴线进行复验,合格后方可弹出轴线和基础模板边线。
4.2.6 锥形池底放线前,应将池底精确分格,施工中可在方格交点之间挂线进行高程和坡度控制。
4.2.7 池壁和墙体结构施工前,应将主轴线投测到底板上,并应根据主轴线测放出次轴线。
4.2.8 应确定和校核预留洞、预埋件与轴线的关系,并应准确将其测设于设计位置。
4.2.9 异形水池的施工测量,应对构筑物的垂直度、同心度、标高、壁厚、内外半径等进行控制测量。
4.2.1 污水构筑物结构比较复杂,施工测量前应仔细研究施工图纸,确定构(建)筑物的主要轴线,在场测放出主要轴线,再根据主要轴线测放出次要轴线。
4.2.2 可根据场区的总平面测量控制网,设定圆形构(建)筑物的中心线、外轮廓线及轴向控制桩(呈十字形布置),矩形构(建)筑物可采用坐标法或角度交汇法设定水池主轴线及其控制桩。
4.2.4 为保证污水处理厂工程竖向控制的精度要求,对同一平面层所需的标高基准点,应正确测设,在同一平面层上所引测的高程点不得少于2个。并做相互校核,校核后两点的偏差不得大于3mm,取平均值作为该平面施工中标高的基准点,基准点应标在立面位置上,用红色三角作标志,并标明绝对高程和相对标高,便于施工中使用。
4.2.6 沉淀池用刮(吸)泥机清理池底污泥,对池底高程和平整度要求较高,放线前应将池底精确分格,施工中可在方格交点之间挂线进行高程和坡度控制。
4.2.7 构(建)筑物内复杂的轴线是根据主轴线测设出来的,因此应保证主轴线的测设精度。其他次轴线测试时,应直接从主轴线引测,不得用其他次轴线引测,以防止误差积累。
4.2.9 异形水池施工时,可引测出每个池中心点的两条正交控制线,通过这两条正交控制线可以用全站仪将池中心点随时交会出来,作为控制池方位的依据。池体底板施工时,在池体中心位置埋设中心控制点,作为整个池结构施工测量定位的依据。在地下结构施工阶段,将池中心线的两条正交控制线投放到已施工完成的池壁上,作为池方位的控制依据。每次施工前,先用全站仪将底板上的池体中心点投放到相应标高中心井架上的操作平台上,然后通过线锤和钢卷尺测量出所需的各类半径,标高则通过基础点底板的水准点用钢卷尺引至所需位置。