4.4 IT设备安装
4.4.1 设备机框的安装应符合下列规定:
1 机框的数量、规格、安装位置应符合设计要求。
2 机框应安装到位,无变形,在机架内正确固定,固定机框的定位螺丝应齐全并拧紧到位。
3 机框上的功能标签或产品编号应正确清晰,不得损伤或丢失。
4 与机框有关的信号线、控制线等,以及模块间的各种信号线应规格正确、连接正确,绑扎理顺,符合设计要求。
5 机框的电源线、保护地线应数量准确、规格正确,应正确连接至机架内配电模块,绑扎理顺,符合设计要求。机框有主备冗余电源模块时,应分别连接至机架内同样具备主备关系的配电模块。
6 设备机壳应可靠引接保护地线。
7 设备的进排风方向应与机房气流组织要求一致。
8 设备线缆应按需布放、捆扎合理,防止阻碍气流畅通。
9 同一机架内功耗较大的设备宜安装于距机架进风口较近的位置。
10 尺寸较深的设备或者正面线缆较多的设备,应安装在远离机架进风口的位置。
11 机架宜按设计能力饱满使用,当机架无法一次装满时,宜从距机架进风口较近的空间开始安装设备。
12 设备安装机架的整架用电量应与机房区域的机架运行功率设计相一致。
13 在未安装设备的机架内空间应安装挡风盲板,挡风盲板应能防止冷热风短路。
4.4.2 设备电路板的安装应符合下列规定:
1 电路板的数量、规格应符合设计要求,安装位置应正确。
2 电路板应无弯曲、断裂现象,电路板插针和插座应无歪针、缺针、断针或插座变形。
3 电路板应插装到位,安装的电路板不得偏离机框的槽道或凸出机框的前沿。
4 电路板应用定位螺丝等与机框牢固固定,同时应易拆卸。
5 从电路板引出的通信电缆和光纤等应规格正确、连接准确,在架内应绑扎理顺。
6 暂时不用的设备插槽位置应安装假面板。
4.4.3 设备应粘贴标签,标签应粘贴整齐一致、位置醒目,标识应文字规范,内容清晰、准确、全面。
4.4.4 布放通信信号电缆应符合下列规定:
1 布放电缆的规格程式应符合设计要求。
2 电缆的布放路由、走向应符合设计要求。
3 电缆在走线架或槽道内布放应顺直、整齐,没有明显的扭绞,外皮无损伤。
4 电力电缆与通信信号线缆应分开布放,各种缆线间距离应符合设计要求,当在同一走道布放时,间距应大于100mm,当走线存在交叉时,应采用垂直交叉。
5 电缆转弯应均匀圆滑,弯弧外部应保持垂直或水平成直线,电缆弯的曲率半径应大于电缆外径的4倍。
6 布放走道电缆、架内布放电缆应绑扎。垂直布放时,在电缆的上端和每间隔1.5m应绑扎固定,水平布放时,在电缆的首、尾、转弯及每间隔3m~5m处应绑扎固定。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。
7 布放槽道电缆宜绑扎,槽内电缆应顺直,不宜交叉,电缆不应溢出槽道。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。
8 电缆的布放,应注意顺直不凌乱,宜避免交叉,并且不得堵住送风通道。
9 穿管布放时,管线占用率在无弯时应小于40%、有弯时应小于30%。
10 电缆下线卡、转弯处、线槽尾端等边缘的地方应有防止损伤电缆的保护措施。
11 电缆外表应整洁干净、不得有杂物和金属屑。
4.4.5 电缆芯线成端应符合下列规定:
1 应最小拨开缆线的表皮,保持原有的缆线的绞距;电缆剖头处应平齐,不得刮伤芯线的绝缘;分线应按色谱顺序,不得将每组芯线的互绞打开。
2 对于绕接电缆芯线,绕接应紧密,不得叠绕。
3 对于卡接电缆芯线,卡线位置、长度应一致。
4 制作同轴电缆成端时,接地网应保留,保证电缆连接良好;电缆芯焊接应可靠,不得虚焊、漏焊。
5 UTP、STP电缆的安装应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定。
4.4.6 敷设光纤应符合下列规定:
1 光纤的规格、程式、路由走向应符合设计要求,技术指标应符合设计文件及工程合同要求。
2 光纤布放时不得受压,应使用光纤专用扎带理顺绑扎,宜顺直,弯曲时最小曲率半径不应小于10倍光纤护套外径且不应小于30mm。
3 光纤宜布放在光纤槽道内,应保持光纤顺直,无明显扭绞,光纤从槽道引出时宜采用光纤保护管保护。无光纤槽道时,光纤应用光纤保护管保护,保护管应顺直绑扎在电缆走道内,并应与电缆分开放置。
4 暂时不用的光纤头部应采用护帽保护,盘绕整齐,使用胶带缠在光缆分线盒上。
5 光纤应整条布放。
4.4.7 敷设电力电缆(电线)应符合下列规定:
1 安装缆线的路由、路数及型号应符合设计要求。
2 使用导线的规格、器材绝缘强度、燃烧性能及熔丝(空开)的容量均应符合设计要求。
3 缆线应采用整段线料,中间无接头。
4 电力电缆布放排列应平直整齐,绝缘层无损伤。
5 交、直流电源的电力电缆(电线)应分开布放。
6 电力电缆接续时应连接牢固,接头接触良好。10m㎡及以下的电力电缆宜采用打接头圈方式连接,打圈绕向与螺丝紧固方向一致,铜芯电力线接头圈应镀锡,螺丝和接头圈间应安装平垫圈和弹簧垫圈;10m㎡以上的电力电缆应采用铜鼻子连接,铜鼻子的材料应与电缆相吻合,铜鼻子的规格应与线缆规格一致,剥露的铜线长度适当,并应保证芯线完整插入铜鼻子压接管内。
7 安装在铜排上的铜鼻子应牢靠端正,采用合适的螺栓连接,并应安装齐备平垫圈和弹簧垫圈。铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护,正极应用红色,负极应用蓝色,保护地应用黄色。
8 安装后的线缆末端应用胶带等绝缘物封头,剖头处应用胶带和护套封扎。
9 每对直流电力电缆应保持平行,正负线两端应有统一红蓝标志。
10 直流电力电缆应保证电压降指标及对地电位符合设计要求。
11 每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。
12 每路交流电源线两端腾空时,用500V兆欧表测试芯线间和芯线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。
13 交直流电源线、保护地线应有明显的颜色区分。对直流布线,正极宜采用红色,负极宜采用蓝色,保护地线宜采用黄绿双色。
4.4.8 通信信号电缆、电力电缆(电线)、光纤的两端应粘贴标签,标签应粘贴整齐一致,标识应文字规范,内容清晰、准确、全面。
- 上一节:4.3 机架安装
- 下一节:4.5 IT设备系统调测
