4.2 机架及IT设备系统的施工前准备
4.2.1 在IDC机架安装和IT设备系统安装工程施工开始以前,应对机房的环境条件进行全面检查,并应符合下列规定:
1 机房建筑应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
2 机房及有关走廊等地段的土建工程应已全部竣工,机房主要出、入门的高度和宽度尺寸应符合工艺设计要求。
3 机房照明、插座的数量和容量应符合配置要求,安装工艺良好,满足使用要求。
4 机房基础设施中的电源、空调、安防等工程应施工完毕,具备使用条件,满足设备系统安装、调测施工要求。
4.2.2 施工开始以前必须对机房的安全条件进行全面检查,应符合下列规定:
1 机房内必须配备有效的灭火消防器材,机房基础设施中的消防系统工程应施工完毕,并应具备保持性能良好,满足IT设备系统安装、调测施工要求的使用条件。
2 楼板预留孔洞应配置非燃烧材料的安全盖板,已用的电缆走线孔洞应用非燃烧材料封堵。
3 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
4 机房内不同电压的电源设备、电源插座应有明显区别标志。
4.2.3 施工开始以前应进行施工准备工作,应包括下列内容:
1 勘查现场,制订施工方案。
2 施工人员熟悉施工图纸及相关资料,包括工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量及验收标准。
3 制订工程保障措施。
4 准备施工工具。
5 将设备、器材搬运到施工现场,并进行清点、分类。
4.2.4 施工开始以前应对设备、材料进行检验,并应符合下列规定:
1 开箱时不得损坏设备、器材。设备名称、型号、规格、数量、产地应符合设计和工程合同要求,外观应完好无损,技术资料及配件应齐全,并应有出厂合格证。进口产品尚应提供原产地证明、商检证明、质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料。
2 有源设备应逐个通电检测。检测内容应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。
3 软件产品质量检查应包括下列内容:
1)使用许可证及使用范围的检查;
2)进行功能测试、性能测试;
3)软件文档资料齐全。
4 产品功能、性能的检测应符合国家产品标准要求;有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。
5 设备与材料的功能、性能、技术指标应符合设计要求和产品说明书。
4.2.1 环境条件检查在设备安装前就应检验合格。在设备通电调测前,需要对机房环境进行一次清理整治,并进行检查。
4.2.2 施工安全是互联网数据中心工程顺利开展的前提。在施工前,对机房的安全条件进行全面检查是为了保证施工人员安全,也是保证进场设备安全的需要。
1 互联网数据中心工程机房内设备安装较为密集,为保证施工人员安全,同时也保证进场设备安全,施工前机房内的消防措施必须有效、可靠。
2 电缆走线孔洞由于上下贯通,在火灾时会产生烟囱效应,如不采取一定分隔措施,会加剧火势蔓延,机房内的电缆走线孔洞须采用防火封堵材料封堵。预留孔洞配置非燃烧材料安全盖板,除了作为防火措施、防止火势蔓延外,也是保护施工人员安全、防止意外伤害的需要。
3 机房内不允许存放易燃、易爆等危险物品,主要是为了人员、设备的安全需要。
4 互联网数据中心机房设备可能存在交流、直流多种电源,为防止设备接错电源,避免人员电击危险,不同电压的电源设备、电源插座要求有明显区别标志。
本条为强制性条文。必须严格执行。
4.2.4 现场不具备产品功能、性能检测条件时,可委托国家认可的检测机构检测,或在生产厂进行检测,并出具检测报告。
