互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
3.15 环保
3.15.1 IDC应进行噪声控制,应符合下列规定:
1 空调室外机平台或冷却塔位置应远离居民住宅。
2 IDC发电机组用房应采取噪声排放控制措施。
3 IDC噪声排放应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。
4 空调室内机应选用高效率、低噪声设备,距机组1m处自由空间声压级低于75dB。
3.15.2 IDC采用的设备环保与包装应符合下列规定:
1 设备的主要部分应减少铅、镉、汞、六价铬和溴化阻燃剂等有害物质。
2 应采用用量最少的适度包装。包装材料对人体和生物应无毒无害,包装应易于重复利用或易于回收再生,包装废弃物可以降解腐化。