农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            6.2 加固方法
	6.2.1 砌体结构加固可采用钢筋网水泥砂浆面层、增设砌体扶壁柱、增设构造构件、砌体置换和砌体裂缝修补等加固方法。
	6.2.2 当砌体构件承载力不足,可采用钢筋网水泥砂浆面层、增设砌体扶壁柱等加固方法;当砌体高厚比不满足要求、需要提高稳定性时,可采用增设砌体扶壁柱等加固方法。
	6.2.3 当需要增强房屋整体性时,可采用增设圈梁、构造柱等构造构件加固方法;当砌体局部承压能力不满足要求时,可采用增设梁垫等加固方法。
	6.2.4 对砌体结构、构件的裂缝可采用填缝、压浆、外加网片等砌体裂缝修补方法;砌体构件局部破损、开裂或局部风化、剥蚀等部位可采取局部砌体置换等加固方法。根据工程需要,这些裂缝修补方法尚可组合使用。
	
		6.2.5 钢筋网水泥砂浆面层加固法的设计,应符合下列规定:
	
		    1 加固前应先对砌体开裂部位进行修补。
	
		    2 面层砂浆的强度等级,不宜低于M10,面层的厚度宜为35mm。
		
			    3 钢筋网外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与砌体之间不应小于5mm。
		
			    4 钢筋网应采用呈梅花状布置的锚筋、穿墙筋固定于砌体上。单面加面层的钢筋网应采用L形锚筋,双面加面层的钢筋网应采用S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距不应大于600mm,S形穿墙筋的间距不应大于900mm。
		
			    5 钢筋网四周应采用锚筋或拉结筋等与楼板、梁、柱或墙体可靠连接。钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入洞口侧边锚固,双面加固宜将两侧的横向钢筋在洞口闭合。
		
			    6 底层的面层,在室外地面下宜加厚并伸入地面下500mm或伸至基础顶。
			
	
				6.2.6 增设砌体扶壁柱加固法的设计,应符合下列规定:
			
				    1 新增设砌体扶壁柱的截面宽度不应小于240mm,其厚度不应小于120mm。砌体扶壁柱与原砌体的连接,可采用插筋法或挖镶法。当增设扶壁柱以提高受压构件的承载力时,应沿墙体两侧增设扶壁柱。
			
				    2 加固用的块材强度等级应比原砌体块材强度等级提高一级,不得低于MU10;并应选用整块材砌筑。加固用的砂浆强度等级,不应低于原砌体的砂浆强度等级,且不应低于M5。
			
				    3 扶壁柱应设基础,其埋深应与原砌体基础相同。
			
				6.2.7 增设构造构件加固法的设计,应符合下列规定:
			
				    1 外加圈梁,宜采用现浇钢筋混凝土圈梁或钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁,并应符合下列规定:
			
				    1) 外加圈梁应靠近楼(屋)盖设置并在同一水平标高交圈闭合。
2) 外加钢筋混凝土圈梁的截面高度不应小于180mm,宽度不应小于120mm。圈梁纵向钢筋的直径不宜小于10mm,其数量不应少于4根。箍筋宜采用直径为6mm的钢筋,箍筋间距宜为200mm。圈梁混凝土强度等级不应低于C20。
		2) 外加钢筋混凝土圈梁的截面高度不应小于180mm,宽度不应小于120mm。圈梁纵向钢筋的直径不宜小于10mm,其数量不应少于4根。箍筋宜采用直径为6mm的钢筋,箍筋间距宜为200mm。圈梁混凝土强度等级不应低于C20。
					    3) 钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁梁高不应小于300mm,穿墙拉结钢筋宜呈梅花状布置,穿墙筋位置应在丁砖上(对单面组合圈梁)或丁砖缝上(对双面组合圈梁)。
				
					    4) 钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁面层砂浆强度等级:水泥砂浆不应低于M10,水泥复合砂浆不应低于M20。面层厚度宜为30mm~45mm。钢筋网的钢筋直径宜为6mm或8mm,网格尺寸宜为120mm×120mm。单面组合圈梁的钢筋网,宜采用直径为6mm的L形锚筋;双面组合圈梁的钢筋网,宜采用直径为6mm的Z形或S形穿墙筋连接;L形锚筋间距宜为240mm;Z形或S形锚筋间距宜为360mm。
					
			
						    5) 钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁钢筋网的水平钢筋遇有门窗洞时,单面圈梁宜将水平钢筋弯入洞口侧面锚固,双面圈梁宜将两侧水平钢筋在洞口闭合。
					
						    6) 承重墙加固不宜采用单面组合圈梁。
					
						    2 增设构造柱,宜采用现浇钢筋混凝土构造柱或钢筋网水泥复合砂浆组合砌体构造柱,并应符合下列规定:
					
						    1) 构造柱的材料、构造、设置部位应符合国家现行相关设计标准的要求。
					
						    2) 增设的构造柱应与墙体圈梁连接成整体,若所在位置与圈梁连接不便,应采取措施与现浇混凝土楼(屋)盖可靠连接。
					
						    3) 钢筋网水泥复合砂浆砌体组合构造柱截面宽度不应小于500mm。穿墙拉结钢筋宜呈梅花状布置,其位置应在丁砖缝上。
4) 钢筋网水泥复合砂浆砌体组合构造柱面层砂浆强度等级:水泥砂浆不应低于M10,水泥复合砂浆不应低于M20。钢筋网水泥复合砂浆面层厚度宜为30mm~45mm。钢筋网的钢筋直径宜为6mm或8mm,网格尺寸宜为120mm×120mm。构造柱的钢筋网应采用直径为6mm的Z形或S形锚筋,Z形或S形锚筋间距宜为360mm。
					4) 钢筋网水泥复合砂浆砌体组合构造柱面层砂浆强度等级:水泥砂浆不应低于M10,水泥复合砂浆不应低于M20。钢筋网水泥复合砂浆面层厚度宜为30mm~45mm。钢筋网的钢筋直径宜为6mm或8mm,网格尺寸宜为120mm×120mm。构造柱的钢筋网应采用直径为6mm的Z形或S形锚筋,Z形或S形锚筋间距宜为360mm。
						    3 新增设的梁垫,其混凝土强度等级,现浇时不应低于C20;预制时不应低于C25。梁垫尺寸应按现行设计规范计算确定,且梁垫厚度不应小于180mm;梁垫的配筋应进行计算且用量不应少于梁垫体积的0.5%。
					
						6.2.8 砌体置换加固法适用于砌体受力不大,砌体块材和砂浆强度不高的开裂部位,以及局部风化、剥蚀部位的加固。置换用的砌体块材可选择原砌体材料,也可选择其他材料。
					
						6.2.9 砌体裂缝修补法的设计,应符合下列规定:
					
						    1 砌体结构裂缝的修补应根据其种类、性质及出现的部位进行设计,选择适宜的修补材料、修补方法和修补时间。
						
				
							    2 当砌体裂缝宽度不大于1mm时,可采用水泥砂浆填缝法修补。修补裂缝前,首先应剔凿干净裂缝表面的抹灰层,然后沿裂缝开凿U形槽。槽深不宜小于15mm,槽宽不宜小于20mm。对裂缝进行清理后采用水泥砂浆进行填缝抹灰处理。
						
							    3 当砌体裂缝宽度在1mm~2mm之间且深度较深时,可采用水泥砂浆灌缝法修复。
						
							    4 当砌体裂缝宽度在2mm~5mm之间时,可采用压浆法外加钢丝网片法进行综合处理。施工时先用水泥砂浆对裂缝进行压浆,然后在墙体表面裂缝处(剔除装饰层)铺钢丝网,抹M10水泥砂浆修复。钢丝网敷设宽度应超过裂缝两侧各200mm~300mm。
						
							    5 当砌体开裂严重、最大缝宽在5mm以上时,应视情况局部置换加固或整体拆除重砌。
							 
					
		条文说明
	
    
	6.2.5 本条规定了钢筋网水泥砂浆面层加固法对砂浆强度等级、钢筋网的构造要求。为保证加固发挥最大效果,规定了加固用的砂浆强度等级不应低于M10.与此同时,还强调了以下几点:
	    1 钢筋网的保护层厚度和距离墙面的间隙:
	    2 钢筋网与墙面的锚固:
	    3 钢筋网与周边构件的连接。
	    试验及实际工程检测表明,钢筋网竖筋紧靠墙面会导致钢筋与墙面无粘结,从而造成加固失效,采用5mm的间隙,两者可有较强的粘结。钢筋网的保护层厚度应满足规定,以保护钢筋,提高面层加固的耐久性。
	6.2.6 本条对新增扶壁柱最小截面尺寸提出要求,以确保新增扶壁柱的稳定性和协同工作。
	    考虑结构的耐久性和安全性以及新老构件可靠连接,对加固用的块体和砂浆的强度等级提出了要求。
	    增设扶壁柱后,墙体承载力和稳定性有所提高,扶壁柱应在新增基础或原墙体基础上加固。扶壁柱基础深度应与原墙基础深度相同,以避免对原墙基础的不利影响。
	6.2.7 根据相关研究,钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁加固法可以很好的提高结构的承载力、刚度以及对墙体的约束能力,且施工简单,工程造价低。
	    构造柱应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003和《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。
	    采用钢筋网水泥复合砂浆组合砌体构造柱与楼板可靠连接时,凿孔穿通楼板不得伤及板内钢筋,并用水泥砂浆将孔洞填实。
	    为确保垫块有效传递梁端压力和良好的受力性能,对垫块厚度和配筋提出了要求。
	6.2.8 使用砌体置换加固法的前提是受力不大的部位,在这种情况下,针对砌体块材和砂浆强度不高的开裂部位,或局部风化、剥蚀部位进行置换加固。
	    置换的材料原则上应与原砌体的材料品种一致。
	6.2.9 明确各类裂缝处理原则。
	    填缝法一般用于较浅的宽裂缝封闭处理。一般深度为不大于30mm的表层裂缝常用填缝法。
	    压浆法一般用于较深的裂缝封闭处理。一般深度大于30mm时,多采用压浆法。
	 
  