煤矿井巷工程质量验收规范 GB50213-2010
附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
F.0.1 锚杆抗拔力试验取样数量应按下列规定:巷道每20m~30m,锚杆在300根以下,取样不应少于1组;300根以上,每增加1根~300根,相应多取样1组。设计或材料变更,应另取样1组。每组不得少于3根。
F.0.2 喷射混凝土试件(或芯样)数量应符合表F.0.2的规定。
表F.0.2 喷射混凝土试件(或芯样)数量


F.0.3 喷射混凝土试件的制作方法:
1 钻取法。
用钻取机在已喷好的经28d养护的实际结构物上,直接钻取直径50mm、长度大于直径1.1倍的芯样,用切割机加工成两端面平行的圆柱体试件进行试验。
2 喷大板试验法。
标准试件应按下列方法进行制作:
1) 标准试件应采用从现场施工的喷射混凝土板件上切割成要求尺寸的方法制作,模具尺寸为450mm×350mm×120mm(长×宽×高)其尺寸较小的一边为敞开状。
2)标准试件制作应符合下列步骤:
① 喷射作业面附近,将模具敞开一侧朝下,以80°(与水平面的夹角)左右置于墙脚;
② 先在模具外的边墙上喷射,待喷射操作正常后,将喷头移至模具位置,由下而上,逐层向模具内喷满混凝土;
③ 将喷满混凝土的模具移至安全地方,用三角抹刀刮平混凝土表面;
④ 在巷道内潮湿环境中养护1d后脱模,将混凝土大板移至实验室按标准条件下养护7d;用切割机去掉周边和上表面(底面不可切割)后,加工成边长100mm的立方体试件,立方体试件的允许偏差为:边长±1mm,直角≤2°。
3) 加工后的边长为100mm的立方体试件继续在标准条件下养护至28d,方可进行抗压强度试验。
3 凿方切割法。
在已喷好的经14d养护的实际结构物上用凿岩机打密排钻孔,取出长350mm、宽150mm见方的混凝土块,用切割机加工成100mm×100mm×100mm的立方体试件,养护至28d,进行试验。
F.0.4 对喷射混凝土强度有疑问时,宜进行喷射混凝土实体强度检测,检测方法宜采用点荷载试验法或拔出试验法,点荷载或拔出试验法应符合现行行业标准《锚喷支护工程质量检测规程》MT/T5015的规定。
F.0.51 喷射混凝土抗压强度的合格评定应符合下列规定:
1 同批喷射混凝土抗压强度应以同批内标准试件的抗压强度代表值来评定;
2 同组试件应在同块板件上切割制取,对有明显缺陷的试件应予舍弃;
3 重要工程的合格条件:

4 一般工程的合格条件:

式中:
——施工阶段同批n组喷射混凝土试件抗压强度的平均值(MPa);
fc——喷射混凝土立方体抗压强度设计值(MPa);
——施工阶段同批n组喷射混凝土试件抗压强度的最小值(MPa);

4 一般工程的合格条件:

式中:
——施工阶段同批n组喷射混凝土试件抗压强度的平均值(MPa);fc——喷射混凝土立方体抗压强度设计值(MPa);
——施工阶段同批n组喷射混凝土试件抗压强度的最小值(MPa);
K1、K2——喷射混凝土抗压强度合格判定系数,按表F.0.5取值;
n——施工阶段每批喷射混凝土试件的抽样组数;
——施工阶段同批第i组喷射混凝土试件抗压强度平均值(MPa)。
n——施工阶段每批喷射混凝土试件的抽样组数;
——施工阶段同批第i组喷射混凝土试件抗压强度平均值(MPa)。
表F.0.5 合格判定系数K1、K2值


当同批试件的组数n<10时,可按f'ck≥1.15f'c以及f'ckmin≥0.95fc验收。
5 喷射混凝土强度不符合要求时,应查明原因,采取补强措施。
5 喷射混凝土强度不符合要求时,应查明原因,采取补强措施。
目录
返回
上节
下节
