粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 GBT51239-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            5.6 其他构件
5.6.1仓壁人孔门框外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.6.1的规定。
	
		
	
	
   
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察检查和实测检查。
表5.6.1 门框的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

		5.6.2 仓顶通风帽钢板不得有破损、裂纹等缺陷,焊接件均需满焊,并不得有气孔、砂眼等缺陷。
	
		5.6.3 仓顶爬梯焊接或螺栓连接节点应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。
	
		5.6.4 仓顶进料管管壁采用焊接连接时应满焊,焊缝不得有气孔、砂眼等缺陷。
	
		5.6.5 当通风、测温电缆、料位器等安装管孔与仓顶板或仓壁板采用双法兰螺栓连接时,应配置环形密封条,不得有渗漏现象。
		条文说明
	
      各种附属构件与仓顶、仓壁之间通过不同类型连接方式来实现,其材质、规格等应符合设计要求,制作时焊缝应饱满,不得有咬边、气孔、夹渣等缺陷;需敷设防水密封材料处应敷设良好,以满足防水、密封、设备安装等要求。
  