固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 XF61-2010
6.7 绝缘电阻要求
控制装置有绝缘要求的外部带电端子与外壳之间,电源插头(或电源接线端子)与机壳间,在正常的大气条件下应分别大于20MΩ、50MΩ。