煤矿井巷工程质量验收规范 GB50213-2010
14.4 水泥砂浆防水层工程
主控项目
14.4.1 水泥砂浆防水层的原材料、外加剂质量和配合比应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:每层检查一次。
检验方法:观察检查,检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
14.4.2 水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固,且应无空鼓现象。
检查数量:每一层检查一次,作为一个检查点。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
14.4.3 水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。
检查数量:抽查施工缝、接茬缝的10%且不少于3处。
检验方法:观察检查。
14.4.4 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,厚度的允许偏差应为±15%。
检查数量:检查厚度不少于6处。
检验方法:观察、尺量检查。
条文说明
主控项目
14.4.1、14.4.2 水泥砂浆防水层工程是煤矿地下特殊硐室常用的防水措施,防水材料、外加剂、防水层间的结合质量及配合比应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
14.4.3、14.4.4 是根据现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108、《地下防水工程质量验收规范》GB50208的有关规定提出的。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:14.3 壁后、壁间注浆工程
- 下一节:14.5 卷材防水层工程
