涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
14.3 安全防护措施
14.3.1 下列生产区域应设置紧急停车拉绳:
1 涤纶短纤维的后处理工段牵伸机组操作区;
1 涤纶短纤维的后处理工段牵伸机组操作区;
2 涤纶帘子布或帆布浸胶机储布、上胶等转动设备的操作区。
14.3.2 甲醛水溶液贮存间和液氨钢瓶(氨水)贮存间的电气开关和排风开关应设在贮存间外,并应根据可能释放的有害气体与空气的相对密度,在外墙的上部或下部设置防爆型排风机。
14.3.3 甲醛水溶液贮存间、氨水贮存间、浸胶车间的胶料调配间和浸胶机的胶料槽上方应设置有毒气体检测探头,报警仪应设置在控制室或操作人员值班室。
14.3.4涤纶工业丝工厂的浸胶车间采用天然气作为加热燃料时,在天然气的调压站上方、浸胶烘干机的天然气点火装置处上方应设置可燃气体报警仪,报警信号应设置在控制室或操作人员值班室。
14.3.4涤纶工业丝工厂的浸胶车间采用天然气作为加热燃料时,在天然气的调压站上方、浸胶烘干机的天然气点火装置处上方应设置可燃气体报警仪,报警信号应设置在控制室或操作人员值班室。
14.3.5 涤纶工厂的油剂调配区和贮存区,涤纶短纤维的卷绕区、后处理的牵伸和上油区应设计防滑地面;涤纶长丝和工业丝的牵伸机钢平台和梯子应做防滑处理。
14.3.6 车间的废丝和废渣排放口、短纤维盛丝桶往复机、翅片式散热器(热媒空冷器),蒸汽牵伸机,电加热器等处应设隔离栏杆及警示标牌。
14.3.7 旋转设备周围应设置防护网、防护罩或隔离栏杆,立式纺丝计量泵与电机之间的连接轴外应设防护套筒。
14.3.8 热媒泵区、纺丝油剂贮槽宜设围堰,热媒泵区应设置消防器材。
14.3.9 三甘醇清洗炉的侧上方应设局部排风系统。
14.3.10 涤纶短纤维卷曲机上应设置触感式止停设施。
14.3.11 生产车间应设置合理的疏散通道及疏散标志。
14.3.12 甲醛水溶液储存间环境应划为爆炸性气体环境2区。
14.3.13 浸胶车间的胶料调配间,其爆炸性气体危险区域范围应符合下列规定:
1 以间-甲树脂反应槽的投料口为释放源,当机械通风等级为中级、有效性为一般时,在水平方向距间-甲树脂反应槽外壁1m,从释放源上方1m到操作地面范围内,并延伸到水平方向距间-甲树脂反应槽外壁2m,操作地面上高度1m的区域,应划为爆炸性气体环境1区;
2 水平方向距间-甲树脂反应槽外壁4m,操作地面上高度1m的非1区范围的区域,应划为爆炸性气体环境2区(图14.3.13)。

图14.3.13危险区域范围
0区
1区
2区
0区
1区
2区
14.3.14 涤纶工厂使用天然气或汽油等易燃易爆物的罐区和阀组区应设置消除人体静电设施。
14.3.15 车间可燃气体检测仪的设置应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定。
14.3.16 高噪声车间应采取降低噪声措施。
14.3.17 切片气流输送管道上的法兰和阀门两端应设铜线跨接。
条文说明
14.3.1由于此类转动设备辊组多,丝束或布面运行速度快,在巡检和处理缠绕过程中,极易发生将操作人员手臂、衣物及工具卷入运转设备中的危险,因此,设置紧急拉绳,可以最短时间和最方便的方式停止设备,避免操作人员受到伤害。
14.3.2 由于甲醛具有高毒性,且容易挥发,而氨水具有强刺激性且容易挥发,因此,为保证操作人员的健康,防止甲醛和氨水泄漏对操作人员的危害,其贮存间的电气开关和排风开关应设在室外,方便操作人员进入房间前能先开启排风系统。
14.3.3 报警仪设置在控制室或操作人员值班室有利于及时发现事故。
14.3.4 采用天然气作为燃料时,其阀门、法兰处存在泄漏的可能,设置可燃气体检测探头可以及时报警并保证安全。
14.3.5 由于油剂在使用过程中不可避免地会有溢出、滴漏,造成地面湿滑,易导致操作人员不慎摔倒而受伤。因此,为防止操作人员滑倒受伤,相应操作区的地面和平台应做防滑处理。
14.3.6 由于涤纶废丝包很多是从二楼或三楼投下,易砸伤人;短纤维盛丝桶往复机处有低坑;而翅片式散热器(热媒空冷器)、蒸汽牵伸机、电加热器等高温设备易烫伤人,因此上述区域应设隔离栏杆及警示标牌,以保障操作人员的人身安全。
14.3.7 由于旋转设备在运行过程中,容易将巡检人员的衣衫卷入其中,因此应最大限度地做好防护措施。
14.3.8 由于热媒在高温下运行,且渗透性强,如果发生泄漏容易引起环境污染和周围可燃物火灾。而纺丝油剂湿滑,容易引起操作人员摔伤。
14.3.9 三甘醇有一定的毒性,吸入其蒸气对操作人员健康不利。
14.3.10 本条规定的目的是防止误操作压伤操作人员的手指
14.3.12甲醛水溶液储存在密闭容器中,正常情况下不会出现爆炸性气体环境。但由于甲醛极易气化,在空气中的爆炸极限为7%~73%(体积)。而甲醛水溶液有采用储槽存放的,有采用塑料桶存放的,并且需操作或搬动,存在事故的可能。另外,由于甲醛储存间面积一般较小,存放点位置存在不确定性,为保证安全,将甲醛储存间划为爆炸性气体环境2区。
14.3.13 间-甲树脂反应槽的各种液体物料分别经计量槽计量后放入反应槽中,而固体物料间苯二酚是人工称量后从投料口投人反应槽,此过程将会使甲醛从投料口释放出。本条是根据甲醛的爆炸危险性和现行国家标准《爆炸性环境第14部分:场所分类爆炸性气体环境》GB3836.14的有关规定制订的。与爆炸性环境范围相关的通风等级、有效性均应符合现行国家标准《爆炸性环境第14部分:场所分类爆炸性气体环境》GB3836.14的规定。
14.3.16 高噪声车间采取降低噪声措施,比如设置吸音板、吸声体等,以降低车间噪声。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:14.2 职业危害因素
- 下一节:14.4 职业卫生措施
