涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
13.5 噪声控制
13.5.1 泵、氮气循环风机、制冷站、空压站等高噪声通用设备宜单独设置在独立的封闭区域内,站房的建筑设计宜采取吸声和隔声等噪声控制措施。
13.5.2 工艺设备和动力设备应采用先进的低噪声设备。
13.5.3 高噪声短纤维卷绕的牵引喂入装置、非独立房间布置的氮气循环风机、空压机、短纤维打包机油压站等高噪声设备宜采取加装隔音罩等措施。
13.5.4 物检室和化验室的上下和毗邻房间内不宜设置机泵,当设置时则应选用低噪声机泵,连接机泵的管线应有隔振防噪措施,设备与基础应有隔振措施,管线穿越墙体及楼板孔洞处应充填隔声材料。
13.5.5 管道设计应正确选择被输送介质的管内流速,并应选用低噪声阀门。
13.5.6 各种气体及蒸汽排放口噪声大于或等于90dB(A)时,应设置放空消声器。
条文说明
13.5.1 高噪声设备单独设置在独立的封闭区域内,是减少车间区噪声的有效措施。
13.5.2 采用低噪声设备是从源头减少噪声强度的根本措施。
13.5.3 高噪声设备加装隔音罩能有效降低噪声强度。某涤纶短纤维企业在葵花喂入轮加装隔音罩后环境的噪声大幅降低。
13.5.5 管道布置合理,控制管道内介质流速可有效地控制噪声。低噪声阀门具有防止产生气穴振动的作用,故为有效控制噪声,应选用低噪声阀门。
13.5.6 各种气体及蒸汽的放空噪声主要为空气动力性噪声,安装合适的消声器后,噪声一般都可控制在90dB(A)以下。
目录
返回
上节
下节
条文说明
