建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB50202-2018
7.11 锚杆
7.11.1 锚杆施工前应对钢绞线、锚具、水泥、机械设备等进行检验。
7.11.2 锚杆施工中应对锚杆位置,钻孔直径、长度及角度,锚杆杆体长度,注浆配比、注浆压力及注浆量等进行检验。
7.11.3 锚杆应进行抗拔承载力检验,检验数量不宜少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。
7.11.4 锚杆质量检验应符合表7.11.4的规定。
表7.11.4 锚杆质量检验标准

续表7.11.4


续表7.11.4

条文说明
7.11.3 进行抗拨承载力检测的锚杆应随机抽样,检测试验应在注浆固结体强度达到15Mpa或达到设计强度的75%后进行。