涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
11.3 排水
11.3.1 排水系统应根据生产、生活排水的污水性质、水量等特点,按质分类、清污分流,合理划分。
11.3.2 排水量应按下列规定确定:
1 生产污水系统的设计排水量应为连续排水量和同时发生的最大小时的间断排水量与未预见排水量之和;未预见小时排水量宜按连续排水量和同时发生的最大小时间断排水量之和的10%~20%计算;当采用清净废水与雨水合流排水系统时,其设计流量应为清净废水设计最大小时流量与设计雨水量之和;
2 生活污水系统的设计排水量宜按生活用水的设计小时用水量的90%~100%计算。
11.3.3 设备排水不宜直接与重力流管道相连接,应在其承接口以下的管道上设置水封装置,水封高度不得小于50mm。
11.3.4 空调机组排水宜采用金属管道,当排水管道敷设在楼板下时宜做防结露保温层。
11.3.5 生产污水应根据水质、水温选择排水管道材质。
条文说明
11.3.1 涤纶工厂的排水系统主要包括生活污水、生产污水、清净废水和雨水系统。生产污水主要是油剂废水、组件清洗及化验和冲洗地面等含有低浓度污染物的污水。清净废水主要是未受有机污染的空调排水。生活污水宜与生产污水合流后排至污水处理站处理。清净废水可排入雨水系统。
11.3.2 清净废水指未受污染或受较轻污染以及水温稍有升高,不经处理即符合排放标准的废水。
11.3.3 设备排水不宜与重力流排水管道直接相连接,一般采用漏斗分开,承接口以下的管道上应设置水封装置。排水量较小时,也可采用直接排入地漏的方式。
11.3.4 空调机组的排水有可能排入蒸汽冷凝水,所以宜采用金属排水管道。有时也有可能排入冷冻水,所以当排水管道敷设在楼板下时宜做防结露保温层。