地铁快线设计标准 CJJ/T298-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            10.3 总图
	10.3.1 地铁快线车辆基地出入线的线路平面、纵断面设计应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB50157的规定,最大坡度不应大于40‰。
	10.3.2 地铁快线车辆基地的总平面布置除应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB50157的规定外,还应符合下列规定:
	    1 车辆段与停车场的道路出入口宜靠近车站布置,对外道路交通应满足运送25m标准轨轨料汽车的进出,有新车通过道路运输方式进场需求的车辆段或停车场,其道路及场地布置还应满足新车运输及吊卸要求;
	    2 运用库停车线、双周检/三月检线应均衡分配在出入线的平行进路上;
	    3 车辆段与停车场总平面布置中应规划汽车及非机动车停车场所,并宜设置修车及洗车设施。
  