涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
5.2 管道布置
5.2.1 生产车间内工艺管道和其他专业的管道、管线应进行统筹规划,并应合理安排其空间位置和走向。
5.2.2 生产车间内管道应集中布置,并应便于安装和维修;管道的法兰和焊接点应避免通过电机、电气柜和仪表盘的上空。
5.2.3 高温热媒管道应避免与仪表及电气的电缆线槽相邻敷设。相邻敷设时,其平行净距离不宜小于1m;当管道采用焊接且无阀门时,其平行净距离不应小于0.5m;其交叉净距离不应小于0.5m。
5.2.4 进入生产车间管道上设置的计量仪表和阀门,安装位置应相对集中,并应便于操作、维护。
5.2.5 管道布置除应满足正常生产外,还应满足安装、吹扫、试压和开车、停车,事故处理以及分区检修时的要求。管道布置应做到整齐、美观,管道支吊架设计应牢固、合理。
5.2.6 高温热媒管道的布置应利用管道走向使管道系统具有必要的柔性。
5.2.7 管道布置不宜出现垂直方向的U形弯曲。
5.2.8 管道布置不得妨碍设备、机泵以及电气、仪表的安装和检修。
5.2.9 室内管道除排水、排液管道外,应采用架空或地上布置。
5.2.10 室内布置的非电气用和非控制用管道不得穿过配电室、控制室。
5.2.11 厂区管线设计应结合公用工程设施的位置合理布置。
条文说明
5.2.1 由于涤纶生产车间内除工艺管道外,还有其他专业管道(如给排水管道),以及电气、仪表专业的线槽。特别是暖通专业较大的送排风管道,占用空间较大。因此,设计时需要做出合理规划和分层布置,才能满足生产、操作、安装、维修的要求。
5.2.2、5.2.10 管道法兰和焊接点如果设置在电气、仪表设备或操作柜上方,可能出现由于管道泄漏而影响电气、仪表设备的操作,并可能损坏电气、仪表设备。
5.2.3 高温对电气、仪表的线缆外保护层有加速老化的作用,影响其使用寿命,并可能造成安全隐患,因此制订本条规定。
5.2.6 高温管道设计需要保证必要的柔性,以防止由于管道热变形而损坏管道或设备接口,造成安全生产隐患或事故。
5.2.7 管道设计应采用“步步高”或“步步低”的方式,以防止产生气袋或液袋。
5.2.9 本条规定有利于发现故障和方便检修。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 管道材质选择
