电子工程防静电设计规范 GB50611-2010
4.1 地面设计
4.1.1 室内防静电地面设计应符合下列规定:
1 应根据不同的基础条件及防静电目标合理选择地面种类,可选用贴面地面、活动地板、涂覆自流平地面、水磨石地面及移动式地垫等。
2 应具有长效和稳定的导静电性能。
3 应具有可靠的静电泄放接地系统。地面导电层接地引出点不应少于2处,且相邻间距不应大于25m。
4.1.2 贴面地面应符合下列规定:
1 应合理选择贴面地面的材质和形式。可选用塑料贴面(块、砖、卷材)、陶瓷地砖、大理石板等。
2 贴面地面的结构宜由基础地坪、底涂、导电层、面层组成。
3 贴面地面的结构应符合下列规定:
1)基础地坪应满足含水率不大于8%,混凝土强度等级不小于C30,表面平整度不大于2mm的要求;
2)底涂宜满足封底、粘结桥、绝缘隔离层的要求;
3)导电层应铺设接地金属箔带网格,并用导电粘胶与上铺面层粘结,导电粘胶的电阻值应小于面层材料的电阻值;
4)面层应符合本规范第3.2.1条的规定。
4 接地金属箔带网格宜选用宽10mm~20mm、厚0.03mm~0.10mm的紫铜箔带,网格大小可为600mm×600mm,当贴面地面为卷材时,网格可为1200mm×1200mm;网格引出铜箔带应与室内接地干线焊接;网格交叉点应锡焊或用导电粘结剂粘结。
4.1.3 活动地板应符合下列规定:
1 应合理选择活动地板的材质和支撑方式。活动地板按支撑方式可分为四周支撑式活动地板和四角支撑式活动地板。四周支撑式活动地板可由地板、可调支撑、横梁、缓冲垫等组成;四角支撑式活动地板可由地板、可调支撑和缓冲垫等组成。
2 活动地板的防静电贴面板应选用导静电型、静电耗散型材料,其性能要求应符合本规范第3.2.1条的规定。
3 活动地板及其配件的材质和技术性能指标应符合现行行业标准《防静电活动地板通用规范》SJ/T 10796的有关规定。
4 活动地板支撑的底部宜设绝缘衬垫。接地连接导线(接地支线)应采用截面积不小于1.5m㎡的多股塑铜线。
5 室内接地干线在活动地板下敷设时,应与地面绝缘。
4.1.4 树脂涂层自流平地面应符合下列规定:
1 树脂涂层自流平地面结构应由基础地坪、底涂层、找平层、导电层和面层组成。树脂涂层自流平地面厚度应为底涂层、找平层、导电层和面层厚度的总和,树脂涂层自流平地面厚度不应小于2mm。
2 树脂涂层自流平地面结构应符合下列规定:
1)基础地坪、底涂层、导电层应符合本规范第4.1.2条第3款的规定;
2)找平层应符合补充底涂的封底、粘结桥、缓冲找平的要求;
3)面层应采用符合导静电或静电耗散性能的树脂面层涂料,厚度不宜小于0.8mm。
3 导电层接地金属箔带网格要求应符合本规范第4.1.2条第4款的规定。
4 树脂涂层自流平地面各层结构的凝胶材料应为同一性能的树脂涂料,涂料的耐磨性、附着强度和涂膜硬度尚应符合现行行业标准《防静电地坪涂料通用规范》SJ/T 11294的有关规定。
4.1.5 水磨石地面应符合下列规定:
1 水磨石地面应由防静电水磨石面层、导静电泄放层和绝缘隔离层组成。
2 防静电水磨石地面面层的厚度宜为12mm~18mm。面层的石粒应采用粒径4mm~10mm的大理石、白云石或其他石料。拌和时不得混入金属杂质。面层的水泥拌和料宜掺加一定比例的导电料,水泥强度等级不应小于32.5。水泥和石粒的体积比宜采用1:1.5~1:2.5。
3 水磨石地面的导静电泄放层应采用φ4~φ6的钢筋网,网格的间距宜为2m×2m,并应在网格交叉点阴角处焊接。网格的分布应与水磨石面层的分格条位置错开,并应与防静电接地系统连接。
4 水磨石地面的底涂绝缘隔离层宜采用环氧树脂涂料底漆满涂两遍,厚度不宜小于0.1mm。
5 水磨石面层磨光后可采用防静电液体地板蜡罩面。
4.1.6 移动式地垫应符合下列规定:
1 移动式地垫可选用防静电塑胶地垫和防静电地毯。
2 防静电塑胶地垫可为三层结构,底层应为导电橡胶材料,中间是布,面层应为静电耗散型塑胶材料。防静电塑胶地垫下应敷设接地金属网,并应可靠接地。防静电工作区内防静电塑胶地垫面层应选用长效型防静电材料。
3 防静电地毯宜为三层结构,底层应为静电耗散型基材,中间应为导电胶,上层应为由导电纤维编织或植绒的静电耗散型材料。防静电地毯下应敷设接地金属网,并应可靠接地。
4.1.1 防静电地面是室内环境静电控制的重点部位。防静电地面类型的选择,首先应满足不同的生产工艺及使用要求,其次应适合建筑环境条件,同时还应进行综合技术经济分析和比较。
本规范将防静电地面分为五大类,本条款不排除其他新型材料及地面类型的使用,当采用其他新型材料或地面类型时,可参照相近地面类型进行设计选择。具有长效和稳定的导静电性能地面材料参见本规范第3.1.3条的规定,具有可靠的静电泄放接地系统参见本规范第6章的相关规定。
本规范采取设置绝缘隔离层来保证静电泄放接地系统的可靠性,是缘于我国某些地区地下水位较高,气候潮湿引起基础地坪电阻过低,造成静电无组织泄放的问题。为使接地检测真实可靠,设置绝缘隔离层是必要的措施。但设计判定当地气象和地质条件能保证基础地坪有较高电阻时,三级防静电工作区可不设置绝缘隔离层。
4.1.2~4.1.6 条文规定主要依据现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、行业标准《防静电地面施工及验收规范》SJ/T 31469和地方标准《防静电工程技术规程》DG/TJ 08-83,以及总结各地专业施工、设计单位近年来工程经验编写而成。为方便设计选择,提供下列推荐使用表(表1)供参考。
贴面地面如需防护上蜡,应在保持其原有性能的基础上,导静电型地面上涂导静电蜡,静电耗散型地面上涂防静电蜡。
