【已作废】老年人居住建筑设计规范 GB50340-2016
5.1 建筑物的出入口
5.1.1 出入口应按照无障碍出入口设计,宜采用平坡出入口。
5.1.2 出入口的门洞口宽度不应小于1.20m。门扇开启端的墙垛宽度不应小于0.40m。出入口内外应有直径不小于1.50m的轮椅回转空间。
5.1.3 出入口的上方应设置雨篷,雨篷的出挑长度宜超过台阶首级踏步0.50m以上。
5.1.4 出入口不应采用旋转门,宜设置推拉门或平开门,设置平开门时应设闭门器。出入口宜设置感应开门或电动开门辅助装置。当门扇有较大面积玻璃时,应设置明显的提示标识。
5.1.5 老年人公寓出入口应设门厅及管理用房。门厅内应设置通往各功能空间及设施的标识指示牌,门厅内宜设置供老年人交往的休息空间。
5.1.6 出入口的地面、台阶、踏步和轮椅坡道均应选用防滑、平整的铺装材料,妥善组织排水,防止表面积水。设置排水沟时,水沟盖不应妨碍轮椅的通行和拐杖等其他代步工具的使用。
条文说明
5.1.1 本次修订了新增对出入口的无障碍设计要求。无障碍出入口包括平坡出入口、同时设置台阶和轮椅坡道的出入口及同时设置台阶和升降平台的出入口三种形式。平坡出入口为地面坡度不大于1:20且不设扶手的出入口,在场地条件允许的情况下,鼓励优先选用平坡出入口。
5.1.2 考虑到建筑设计及产品选用的实际情况,本规范只规定了各功能空间的门洞口尺寸,本条与现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096中“共用外门”洞口宽度的规定一致。在正常做法下,安装门体后的净宽可以达到1.10m。门扇开启端设置不小于0.40m的墙垛净尺寸,是为了便于乘轮椅者靠近门扇将门打开。在出入口门扇开启范围之外留出轮椅回转面积,是为了避免发生交通干扰。
5.1.3 设置雨篷既可以防雨,又可以防止出入口上部物体坠落伤人。雨篷覆盖范围增大,可以保证出入口平台不积水。
5.1.4 旋转门不利于轮椅或助行器等通行,对行动不便的老年人也存在安全隐患。对于门两侧都有人的情况,推拉门比平开门更为安全。平开门闭门器可避免门扇开闭过快伤害老年人,闭门器启闭的力度和时间,需要根据轮椅通行及老年人行动特点进行调适。电动开门辅助装置如自动门禁等,还可以帮助力量衰退的老年人;感应开门装置可以避免感知能力衰退的老年人发生与门的碰撞或者被夹伤的意外。当设置感应开门或者电动开门辅助装置时,要保证足够的通过时间。当门扇有较大面积玻璃时,设置明显的提示标识可防止老年人看不到玻璃,发生碰撞。
5.1.5 老年人公寓是老年集中居住的建筑且具有公共服务和管理功能,在此处设置传达、保安等管理服务用房可以更加集中、高效地为老年人服务。门厅是老年人从居室到公共设施、从室内到室外的交通枢纽和集散地,设置醒目易懂的指示标牌,可以有效引导老年人通达各个空间。设置休息空间,既可以让老年人歇脚,又可以促进老年人相互交流。
5.1.6 本次修订新增了对于出入口防滑、防绊倒的设计要求。出入口是老年人容易发生摔倒等事故的重点区域,出入口地面装修材料经常是建筑内装材料的延续,如果处理不当,在雨雪天气时地面会特别湿滑,因此出入口地面防滑处理非常必要。排水沟的水沟盖与路面不齐,或空洞大于15mm时,会因羁绊、卡住拐杖和轮椅小轮等造成危险。
目录
返回
上节
下节
条文说明
