独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
5.26 辐射电磁场试验
5.26.1 目的
检验报警器在辐射电磁场环境中工作的适应性。
5.26.2 方法
将报警器和底座置于绝缘试验台上,按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。将发射天线置于中间,报警器与电磁干扰测量仪天线分别置于发射天线两边1m处,调节1MHz~500MHz功率信号发生器的输出,使电磁干扰测量仪的读数为10V/m,在试验过程中频率应在1MHz~500MHz的范围内以不大于0.005oct/s的速率缓慢变化,同时应转动报警器观察并记录报警器工作情况。如使用的天线有方向性,则应先使发射天线对准电磁干扰测量仪天线,调节功率信号发生器的输出为10V/m,然后将天线的位置反转,对准报警器进行试验。在1MHz~500MHz频率范围内,应分别用天线的水平极化和垂直极化进行试验。
试验应在屏蔽室内进行。
试验后按5.2条规定,在“最不利”方位上测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
5.26.3 要求
a)试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号;
b)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.26.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838-1997中第4.17.4条的规定。
