煤矿井巷工程质量验收规范 GB50213-2010
7.3 裸体井巷掘进工程
Ⅰ 主控项目
7.3.1 当采用钻爆法施工时,裸体井巷掘进工程应采用光面爆破,爆破图表应齐全,爆破参数的选择应合理。光面爆破施工应符合作业规程的规定。
检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
检验方法:对照规范和爆破图表抽查施工记录或现场实查。
7.3.2 裸体井巷掘进断面规格允许偏差应符合表7.3.2的规定。
7.3.2 裸体井巷掘进断面规格允许偏差应符合表7.3.2的规定。
表7.3.2 裸体井巷掘进断面规格的允许偏差

续表7.3.2


续表7.3.2

检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
检验方法:挂线尺量或抽查施工检查记录。
7.3.3 裸体井巷掘进坡度偏差不得超过±1‰。
检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
检验方法:尺量相邻两检查点自腰线至轨面(或底板)距离之差与该两检查点间距离之比。
Ⅱ 一般项目
7.3.4 裸体巷道掘进中光面爆破周边眼痕率不应小于60%。
检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
检验方法:现场实查或抽查施工检查记录。
条文说明
Ⅰ 主控项目
7.3.1 由于裸体井巷工程无支护,为了保持围岩的完整性,要求掘进质量比有支护的井巷工程高。要想取得好的爆破效果,应采用光面爆破,优化光面爆破参数,并严格按要求施工。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.2 基岩掘进工程
- 下一节:7.4 暗井掘进工程
