沉管法隧道设计标准 GB/T 51318-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
            8.3 管节静力计算
	8.3.1 管节横向计算应符合下列规定:
	    1 管节横向计算应根据水深情况、覆土情况等分段进行计算;
	    2 管节横向分析宜采用平面应变模型进行计算(图8.3.1)。
	
		图8.3.1 管节横向内力计算简图
	
		1——水压力;2——覆土荷载;3——侧向土压力;4——侧向水压力;5——结构自重;6——基底支承弹簧
	8.3.2 管节纵向计算应符合下列规定:
	    1 施工期管节纵向结构分析应根据管节结构形式、施工工艺、波浪力、水流力等因素进行计算,对于受力状态复杂的施工工况宜采用三维数值计算方法进行结构分析;
	    2 运营期管节纵向结构分析宜采用弹性地基梁模型进行计算;
	    3 应对纵向不均匀沉降、温度变化、混凝土收缩徐变作用下的结构和接头变形进行分析,并满足管节接头允许变形要求;
4 应根据地基土的承载历史及施工过程进行沉降量计算。
4 应根据地基土的承载历史及施工过程进行沉降量计算。
		条文说明
	
    
	8.3.1 管节分段应根据管顶覆盖层最厚(薄)、水压力最大(小)、穿越地层条件变化、基础条件变化、结构断面变化、上部设施及建筑物和其他超载情况等因素进行。
	8.3.2 1 受力状态复杂的施工工况一般指吊沉工况、临时支承等明显具有空间受力特点的工况;另外如采用桩基础结构时,宜采用三维有限元方法分析基础局部缺陷引起的管节结构次内力。
	    3 如无类似隧道温度变化的实测数据,可按结构内外温差±10℃计算沉管结构的温度应力;此外,应按常年气象统计资料确定的气温变化数据计算沉管结构整体温度变化引起的温度应力和柔性接头的变形,并视需要设置变形限位装置。
  