独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
5.22 绝缘电阻试验
5.22.1 目的
检验非内部电池供电的报警器的绝缘性能。
5.22.2 方法
将非内部电池供电的报警器及其底座安装在绝缘电阻试验设备的一块金属板上(电压地端),将报警器的所有接点相互短接,并在该短接处和金属板间施加500V±50V的直流电压,持续60s±5s后,测量绝缘电阻。接着,将报警器放置在温度为40℃±5℃的干燥箱中干燥6h后,再放置到温度为40℃±2℃、相对湿度为90%~95%的湿热试验箱中,保持96h,接着在正常的试验大气条件下放置600+100min,立即按上述方法测量绝缘电阻。
5.22.3 要求
在两种条件下测得的报警器的绝缘电阻值应分别不小于100MΩ和1MΩ。
5.22.4 试验设备
试验设备应符合GB 4715-1993中4.16.4条的规定。
