工业循环冷却水处理设计规范 GB/T50050-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            8.1 一般规定
	8.1.1 循环冷却水系统的水处理药剂宜在化学品仓库贮存,并应在循环冷却水装置区内设药剂贮存间。药剂中属于危险化学品的贮存必须按危险化学品管理。
	8.1.2 药剂的贮存量宜根据药剂的消耗量、供应情况和运输条件等因素确定,或按下列规定计算:
	    1 全厂仓库中贮存的药剂量宜按15d~30d消耗量计算;
	    2 药剂贮存间贮存的药剂量宜按7d~15d消耗量计算;
	    3 酸、碱液贮罐的容积宜按10d~15d消耗量并结合运输条件确定;
	    4 NaCIO的贮存量宜按7d消耗量确定。
	8.1.3 药剂堆放高度宜符合下列规定:
	    1 袋装药剂宜为1.5m~2.0m;
2 桶装药剂宜为0.8m~1.2m,且不宜高于2层;
2 桶装药剂宜为0.8m~1.2m,且不宜高于2层;
	    3 散装药剂宜为1.0m~1.5m。
	8.1.4 药剂贮存(堆放)区的地平标高宜高出同一室内地平标高100mm~200mm。
	8.1.5 药剂贮存间宜与加药间相互毗连,并宜设运输设备。
	8.1.6 药剂的贮存、配置、投加设施、计量仪表和输送管道等,应根据药剂性质采取相应的防腐、防潮、保温和清洗措施。
	8.1.7 药剂贮存间、加药间、加氯间、酸液贮罐、碱液贮罐、加酸、加碱设施等的生产安全防护设施应根据药剂性质及贮存、使用条件确定。
	8.1.8 废酸、废碱管理应按《国家危险废物名录》执行。
	
		8.1.9 加药间、药剂贮存间、酸、碱贮罐附近必须设置安全洗眼淋浴器等防护设施。
	
		8.1.10 各药剂投加点之间应保持一定的距离。
	
		8.1.11 酸、碱输送管道不应直接埋地敷设。当架空敷设管道位于人行通道上方时,宜设置防护设施。
	
		8.1.12 加药间和药剂贮存间应设通风系统。
		条文说明
	
    
	8.1.1 本条提出了循环冷却水处理药剂的贮存原则。
	    缓蚀、阻垢剂露天随意堆放,易使包装受损,导致药剂泄漏、失效,甚至变质。不仅污染腐蚀周围环境,而且也影响处理效果。基于以上情况,本条规定循环冷却水处理药剂宜放入全厂性化学品仓库集中贮存。考虑到药剂的配置方便,需在循环冷却水装置区内设置药剂贮存间,贮存一定量的药剂,以备日常使用。
	    氧化性杀生剂有一定的毒性,其中液氯毒性很强而且还有爆炸危险,应与缓蚀、阻垢剂分开单独存放于专用仓库内。非氧化性杀生剂必须集中管理,根据用量大小设置专用库、专用间或专用柜,建立严格的贮存、保管和使用制度,保证使用安全,保护环境不受污染,防止人身伤害事故。
	8.1.2 本条列出了确定药剂贮存量时应考虑的主要因素:
	    1 全厂仓库贮存的药剂量按15d~30d的消耗量确定,这是国内多数工厂的经验。设计时除考虑药剂消耗量外,库容大小还与工厂所在地的运输条件有关。如地处偏僻、交通不便的一些工厂,药剂仓库又远离车站或码头,药剂经由火车、轮船、汽车等多次转运才能入库,如果库容量过小,不但运输成本增加,而且偶有交通运输不畅,还会发生供药中断,对循环冷却水系统生产运行极为不利。贮存量还应考虑药剂市场的供应情况。
	    2 药剂贮存间的储备量,按目前大多数工厂的生产实践,一般每月进药3次~4次。故本条规定最大贮存量宜按7d~15d计算。
	    3 酸、碱液的总贮量应根据酸、碱液的来源,运输工具和运输距离等因素综合考虑决定。目前国内一般按10d~15d的用量来贮存。用量小且靠近酸的来源地时,贮存天数可少些,反之则可多些。
	    当用槽罐车(火车或汽车)运输时,一般以槽罐车容量加上运输周转期中酸、碱库剩余量来考虑贮量。如不考虑周转期的库存酸、碱量会使槽罐车不能卸空,使运输车皮积压,造成不应有的经济损失。根据历年来各厂的生产经验,以槽罐车的容量加上10d用酸、碱量计算贮量为宜。
	    4 NaCIO杀生剂的有效氯浓度随着贮存时间的延长而降低,根据调查,有的厂采用罐装贮存,在夏季,有效氯浓度一个月降低1%;有的厂采用桶装贮存,夏季有效氯浓度一周降低1%,因此本条规定的贮存时间对药效影响很小。
	8.1.3 根据药剂的贮存量,就可以依药剂包装形式与容许的堆高算出药剂库的设计面积。在确定药剂的堆放高度时,应考虑药剂包装形式和包装强度。
	8.1.5 为便于操作管理,药剂贮存间应尽量靠近加药间。目前大部分工厂的药剂贮存间与加药间合并,在加药间内留有一定面积堆放药剂。这种方式对用药品种少、药剂毒性小是合适的。有的工厂将加药间和药剂贮存间用墙隔开,但留有便于通行的门洞相互连通,这种方式不如合用方式操作方便,但对药剂管理、改善加药间的操作条件,尤其对某些有毒药剂、要求避光药剂及一些有特殊要求的药剂还是较合适的。
	    目前的水处理药剂大部分采用25kg的塑料桶包装,因此人工搬卸药剂的劳动强度较大,故本条推荐采用运输设备,以减轻操作人员的劳动强度。
	8.1.6 循环冷却水处理使用的药剂性质是多种多样的,有的有毒,有的无毒,有的具有腐蚀性,有的具有黏附性,有的易于潮解,有的要求避光保存等。故药剂的贮存、配制、投加设施、计量仪表和输送管道等应分别不同情况采取相应措施。
	
		8.1.7 循环冷却水处理使用的药剂有凝聚剂、助凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂,以及其他常用水处理药剂等。药剂的性质、状态、包装多种多样,因此药剂的贮存间和加药间的设计都应根据药剂性状与其贮存、使用条件,在建筑标准、防火等级、卫生、环境保护、安全生产等方面按相关标准、规范执行。
	
		8.1.9 水处理使用的药剂具有毒性、刺激性、腐蚀性、黏附性,所以在加药间、药剂贮存间、酸、碱贮罐附近应设置安全洗眼淋浴器等防护设施。
	
		8.1.11 本条规定了药剂和酸、碱的输送管道的敷设方式,以利于安全生产及检修。
  