天然气净化厂设计规范 GB/T51248-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            9.2 仪表控制系统设计
	9.2.1 仪表选型应符合下列规定:
	    1 仪表选型应满足工况及环境条件的要求;
	    2 远程控制的调节阀和开关阀宜选用气动执行机构;
	    3 调节阀和开关阀应根据使用工况、功能需求选择合适的结构形式、口径、密封形式和泄漏等级;
	    4 不应选用含放射性物质或含汞的仪器仪表。
	9.2.2 在线分析仪应根据工艺生产过程需要、自动控制水平及环境保护要求合理设置。
9.2.3 主要工艺装置、辅助生产装置及公用工程的生产过程,宜在一个中央控制室集中监控;对操作独立性较强,且安排有现场操作值班人员的装置可设置分控制室;根据天然气净化厂总图布置、电缆路由长度等条件,可在现场设置机柜间。
9.2.3 主要工艺装置、辅助生产装置及公用工程的生产过程,宜在一个中央控制室集中监控;对操作独立性较强,且安排有现场操作值班人员的装置可设置分控制室;根据天然气净化厂总图布置、电缆路由长度等条件,可在现场设置机柜间。
		条文说明
	
    9.2.1 本条是对仪表选型的规定:
1 仪表选型需满足生产过程及介质特性的要求,选择适当的种类、量程及精确度等级。仪表的公称压力等级需满足工艺过程设计压力要求,与含硫化氢、二氧化碳等腐蚀介质接触的仪表材质需满足相应腐蚀要求。
仪表选型还需满足爆炸性环境要求和气候条件要求。仪表防爆标志需满足所处爆炸性环境要求,天然气净化厂大部分区域属于爆炸性气体环境,但部分区域有可能属于爆炸性粉尘环境,比如硫黄仓库,在进行仪表选型时需注意;另外,仪表的防护等级以及工作环境温度等需满足所处区域要求和当地气候条件,如仪表本身不满足条件,需考虑相应的保温、伴热及防护措施。
3 调节阀一般采用金属密封阀座,其泄漏等级遵循《Control Valve Seat Leakage》FCI 70-2,调节阀泄漏等级一般不低于class IV 。
根据《Valve Inspection and Testing》API STD 598,开关阀的密封形式有弹性密封、非金属(如陶瓷)密封和金属-金属密封。弹性密封是指:①软密封,固体或半固体润滑脂类;②软密封与金属密封的组合。通常在天然气净化厂采用的密封形式有两种:弹性密封和金属-金属硬密封,需根据具体工况选择合适的密封形式。
开关阀泄漏等级需根据具体功能要求确定,其测试标准通常遵循《Industrial Valves -— Pressure Testing of Metallic Valves》ISO 5208 《Valve Inspection and Testing》API STD 598。
用于火灾泄压、火灾分区以及装置隔离的开关阀需要满足《Specification for Fire Test for Valves》API SPEC 6FA要。
9.2.2 在线分析仪主要用于被测介质组分或物性参数进行连续测量,主要应用于下列场合:
	    (2)提高生产装置的效率。
	    (3)对大气污染物和污水排放的监测。
	    天然气净化厂常用在线分析仪情况如下:
	    (1)用于产品质量监测的在线分析仪:在线水露点分析仪、在线烃露点分析仪、在线硫化氢分析仪、在线氧含量分析仪、在线色谱分析仪等。
	    (2)水质监测的分析仪:pH值分析仪、电导率分析仪、浊度分析仪、溶解氧分析仪、余氯分析仪、COD分析仪等。
	    (3)用于提高生产装置效率的在线分析仪:在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪、二氧化碳分析仪等。
	    (4)用于大气污染物和污水排放监测的在线分析仪:在线烟气分析仪、在线水中油分析仪等。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:9.1 一般规定
 - 下一节:9.3 计算机控制系统
 
