房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
11.8 标高
11.8.1 标高符号应以等腰直角三角形表示,并应按图11.8.1(a)所示形式用细实线绘制,如标注位置不够,也可按图11.8.1(b)所示形式绘制。标高符号的具体画法可按图11.8.1(c)、(d)所示。

图11.8.1 标高符号
l—取适当长度注写标高数字;h—根据需要取适当高度
11.8.2 总平面图室外地坪标高符号宜用涂黑的三角形表示,具体画法可按图11.8.2所示。

图11.8.2 总平面图室外地坪标高符号
11.8.3 标高符号的尖端应指至被注高度的位置。尖端宜向下,也可向上。标高数字应注写在标高符号的上侧或下侧(图11.8.3)。

图11.8.3 标高的指向
11.8.4 标高数字应以米为单位,注写到小数点以后第三位。在总平面图中,可注写到小数点以后第二位。
11.8.5 零点标高应注写成±0.000,正数标高不注“+”,负数标高应注“-”,例如3.000、-0.600。
11.8.6 在图样的同一位置需表示几个不同标高时,标高数字可按图11.8.6的形式注写。

图11.8.6 同一位置注写多个标高数字

11.8.2 关于室外标高符号没有改动,仍按照原标准的写法。
11.8.3 当标高符号指向下时,标高数字注写在左侧或右侧横线的上方;当标高符号指向上时,标高数字注写在左侧或右侧横线的下方。
11.8.6 同时注写几个标高时,应按数值大小从上到下顺序书写。
11.8.3 当标高符号指向下时,标高数字注写在左侧或右侧横线的上方;当标高符号指向上时,标高数字注写在左侧或右侧横线的下方。
11.8.6 同时注写几个标高时,应按数值大小从上到下顺序书写。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.7 尺寸的简化标注
- 下一节:12 计算机辅助制图文件
