建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            11.3 金属幕墙工程主控项目和一般项目
11.3.1 金属幕墙工程主控项目应包括下列项目:
1 金属幕墙工程所用材料和配件质量;
2 金属幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案;
3 金属幕墙主体结构上的埋件;
4 金属幕墙连接安装质量;
5 金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置;
6 金属框架和连接件的防腐处理;
7 金属幕墙防雷;
8 变形缝、墙角的连接节点;
9 金属幕墙防水效果。
11.3.2 金属幕墙工程一般项目应包括下列项目:
1 金属幕墙表面质量;
2 金属幕墙的压条安装质量;
3 金属幕墙板缝注胶;
4 金属幕墙流水坡向和滴水线;
5 金属板表面质量;
6 金属幕墙安装偏差。
	
   
    11.3.1、11.3.2 参照国家标准《建筑装饰装修工程验收规范》GB 50210-2001和现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133确定石材幕墙工程的主控项目和一般项目。
  