工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准 GB/T50185-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.3 浇注、喷涂类绝热层施工质量
	6.3.1 本节应用于对浇注、喷涂类绝热层的施工质量验收。
	I 主控项目
	6.3.2 绝热层采用高分子发泡材料、轻质粒状材料或纤维状材料进行浇注、喷涂法施工的质量验收应符合下列规定:
	    1 浇注、喷涂绝热层施工材料的配合比和配制应符合设计要求和产品使用说明书的规定。
	    检验方法:观察检查和检查试样性能检测报告与施工记录。
	    2 预制成型管中管结构施工完毕后,补口处的绝热层应整体严密。
	    3 大面积喷涂宜分层、分段、分片进行;接茬处应结合良好,喷涂层应均匀。
	    检验方法:观察检查。
	
		II 一般项目
	
		6.3.3 绝热层采用高分子发泡材料、轻质粒状材料或纤维状材料进行浇注、喷涂法施工的质量验收应符合下列规定:
	
		    1 高分子发泡材料进行浇注、喷涂的基面应干净,绝热层与工件应粘贴牢固,并应无脱落、发脆、收缩、发软和泡沫中心发红等现象,表面宜平整。
	
		    2 轻质粒料浇注、喷涂的绝热层厚度应符合设计要求,表面应无蜂窝、空洞、明显收缩、开裂和脱落等现象,接茬处应良好,粘贴应牢固,棱角部位应完整美观。
	
		    检验方法:观察和剥离检查。
		条文说明
	
    
	I 主控项目
	6.3.2由于不重视质量会造成严重的质量及人身事故,如某聚氨酯喷涂工程,由于材料配方及施工过程的配制要求不严,计量不准,造成火灾及人身事故。为了确保浇注、喷涂绝热层质量及使用安全,除应检查原材料的性能外,尚需按设计和产品使用说明书的要求检查用料的配方及材料施工的配制,故将其列为主控项目。
	II 一般项目
	6.3.3 在施工过程中,绝热层如发生脱落、发脆、收缩、发软和泡沫中心发红等现象,可采用调整配方、控制温度来解决上述缺陷。轻质粒料浇注、喷涂的绝热层厚度和整体性,只要外观上无可见的缺陷,其施工质量易于达到设计文件和本标准的要求。
  