房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            3.2 标题栏
3.2.1 图纸中应有标题栏、图框线、幅面线、装订边线和对中标志。图纸的标题栏及装订边的位置,应符合下列规定:
1 横式使用的图纸,应按图3.2.1-1、图3.2.1-2或图3.2.1-3规定的形式布置;
2 立式使用的图纸,应按图3.2.1-4、图3.2.1-5或图3.2.1-6规定的形式进行布置。
	
图3.2.1-1 A0~A3横式幅面(一)
	
图3.2.1-2 A0~A3横式幅面(二)
	
图3.2.1-3 A0~A1横式幅面(三)
	
图3.2.1-4 A0~A4立式幅面(一)
	
图3.2.1-5 A0~A4立式幅面(二)
	
图3.2.1-6 A0~A2立式幅面(三)
3.2.2 应根据工程的需要选择确定标题栏、会签栏的尺寸、格式及分区。当采用图3.2.1-1、图3.2.1-2、图3.2.1-4及图3.2.1-5布置时,标题栏应按图3.2.2-1、图3.2.2-2所示布局;当采用图3.2.1-3及图3.2.1-6布置时,标题栏、签字栏应按图3.2.2-3、图3.2.2-4及图3.2.2-5所示布局。签字栏应包括实名列和签名列,并应符合下列规定:
	
图3.2.2-1 标题栏(一)
	
图3.2.2-2 标题栏(二)
	
图3.2.2-3 标题栏(三)
	
图3.2.2-4 标题栏(四)
	
图3.2.2-5 会签栏
    1 涉外工程的标题栏内,各项主要内容的中文下方应附有译文,设计单位的上方或左方,应加“中华人民共和国”字样;
2 在计算机辅助制图文件中使用电子签名与认证时,应符合《中华人民共和国电子签名法》的有关规定;
3 当由两个以上的设计单位合作设计同一个工程时,设计单位名称区可依次列出设计单位名称。
	
   
    3.2.1 鉴于当前各设计单位标题栏的内容增多,有时还需要加入外文的实际情况,提供了两种标题栏尺寸供选用。标题栏内容的划分仅为示意,给各设计单位以灵活性。
本次修编补充了2001版的小标题栏,适用于A1、A0幅面。
3.2.2 本条增加了附注栏,同时规定了两个以上设计单位同时参与一个工程时,设计单位名称区可以依次列出。
本次修编补充了2001版的小标题栏,适用于A1、A0幅面。
3.2.2 本条增加了附注栏,同时规定了两个以上设计单位同时参与一个工程时,设计单位名称区可以依次列出。
  