沉管法隧道设计标准 GB/T 51318-2019
4.2 工程调查
4.2.1 工程调查应根据沉管法隧道不同设计阶段的任务、目的、要求,针对隧道结构特点和规模,确定搜集、调查资料的内容、范围和深度要求。
4.2.2 工程调查应包括下列主要内容:
1 现状及规划资料,包括道路交通、城市建设、港口码头、航道运输、堤岸防护等;
2 气象资料,包括气温、湿度、降水、雾况、风向、风速等;
3 水文地质资料,包括水位、波浪、流速、流向、水温、重度、水质、防洪标准、河道整治、河(海)势变化等;
4 工程地质及地震资料,包括地形、地貌、工程地质、区域地震历史、抗震设防烈度、设计地震分组、设计基本地震加速度等;
5 沿线地面、地下及水下建(构)筑物资料,包括建(构)筑物、管线、文物、军事设施、矿产资源、危险爆炸物等;
6 环境资料,包括隧道附近大气环境现状、车辆废气排放要求、噪声要求、水域生态保护要求以及隧道口外部环境亮度等;
7 现场施工条件资料,包括场地、供水供电、建筑材料来源、装备和机械等。
目录
返回
上节
下节