16.1 管道安装检测
	16.1.1 池水净化处理系统各种承压管道安装完毕之后,均应对管道进行强度试验和严密性试验;非承压管道和设备应做闭水试验。
	16.1.2 管道水压试验前应具备下列条件:
	    1 管道规格、材质、位置、标高、阀门、仪表及支承件数量和形式、管道连接处洁净度应符合设计文件要求;
	    2 非金属管道系统应在安装完毕之后常温条件下养护24h;
	    3 应关闭所有设备、配套设施与管道系统连接的隔断阀门和封堵管道的甩口,同时应打开试压管道系统上的阀门;
	    4 试压用水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定;
	    5 水压试验时的环境温度不应低于5℃;低于5℃的环境下进行水压试验时应采取有效防冻措施,并在试压结束后立即泄空管内试验用水。
	16.1.3 管道系统应进行强度试验和严密性试验,其试验压力应符合下列规定:
	    1 强度试验水压力应为系统工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
	    2 严密性试验的水压力应为系统工作压力的1.15倍,且不应小于0.4MPa;
	    3 严密性试验应在强度试验合格后连续进行。
	16.1.4 管道系统强度试验和严密性试验应符合下列规定:
	    1 应缓慢向管内充满试验用水,彻底排除管内气体。
	    2 水压试验用压力表应经过校验,数量不应少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为2倍的试验压力值,且压力表应置于系统的最低部。
	    3 用试验加压装置向充满水的管内加压补水,缓慢升压至试验压力的升压时间不应少于10min。
	    4 管道补水升压至试验压力值后停止加压,并应稳压1h,当压力降不超过0.05MPa,判定管道强度试验合格。
	    5 管道强度试验合格后,应将强度试验压力值降至本规程第16.1.3条规定的严密性试验压力值,并稳压24h,如压力降不超过0.03MPa,同时管道所有连接部位无渗漏、管道无变形,判定管道严密性试验合格。
	    6 管道系统强度试验和严密性试验合格后,应按本规程附录C中表C.0.4的格式填写试验检测记录。
	16.1.5 管道系统水压试验过程中,如管道出现水泄漏,应停止加压补水,并应放空管内试验用水,对漏水部位的缺陷进行修复,缺陷修复完成后,应按本规程第16.1.4条的规定重新对管道系统进行水压试验。
	16.1.6 重力流管道应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定进行闭水通水试验。
	16.1.1 本条为强制性条文。管道安装工程实践证明,水压试验是检验管道工程安装质量和保证工程质量最基本的手段,其方法简单可行,效果稳定。压力管道水压试验分强度试验和严密性试验;非承压管道分通水试验和闭水试验。
	    强度试验是指对管道系统总体结构,包括管道材质、接口和支吊架或支墩进行的一种承压能力进行的超负荷检验,验证可能的持久耐压性。严密性试验是对管道系统渗漏程度的检验,验证其工程投入运行后能否满足输送介质的负荷要求。实践证明这两种试验是缺一不可的,是评判管道工程施工质量和管道系统基本功能的重要依据。
	    重力流管道做通水试验或闭水试验。通水试验是按设计流量向管道内连续不断灌水,检验管道水流的通畅性能。闭水试验是指向管道内灌水至满管,使管道具有不小于4.0m的水柱高度,检验管道及管道接口的严密性和耐压性能。
	    实施与检查控制。
	    1 实施:
	        1)管道水压试验包括明装,暗装(有吊顶、管沟等)及埋设在地下或垫层内等位置的所有承压管道。
	        2)在寒冷结冰的环境中要谨慎地把握水压测试的温度,以防水在管道内可能结冰,造成管道爆管事故发生。
	        3)对暗装管道必须按施工程序,安装完管道后先进行水压试验,待水压试验合格后再进行隐蔽,而且还应关注隐蔽时不能扰动已合格管道。
	        4)水压试验应由施工单位、监理单位和业主单位代表共同参与。
	        5)管道水压试验按本规程第15.8.2条的规定执行,根据不同管道应按本规程附录C中的表C.0.4的格式和内容如实填写试验过程和试验结果。
	    2 检查:
	        1)按本规程第15.8.2条规定检查各种管道所签署的管道水压试验、闭水通水记录表的各项参数的正确性。
	        2)检查各种管道水压及闭水试验资料的完整性。
	16.1.2 本条规定了管道进行水压试验前应具备的条件,目的是保证水压试验能真实地反映出管道工程的安装质量。
	16.1.3 水压试验先进行强度试验,合格后紧接着进行严密性试验。池水循环净化处理系统的压力管道,包括循环水泵出水管到净化水送至游泳池、水上游乐池、文艺演出池池内给水口之间的所有相连接的管道,以及各种药品溶液计量投加泵至药液投加点之间的全部管道。
	16.1.6 重力流管道在池水循环系统中指各种水池的溢流回水管、溢流排水管、清洗池岸排水管等管道。