15.4 过滤设备及相关设备
	15.4.1 池水净化处理系统中所用的过滤器、活性炭吸附器和臭氧接触反应罐安装前应符合下列规定:
	    1 设备性能参数应符合设计要求;
	    2 设备基础数量、位置、尺寸、标高、平整度等应符合设计要求,允许偏差应符合本规程第15.3.2条的规定;
	    3 应对设备外部接管和内部配件进行检查,确保配件齐全和固定牢靠。
	15.4.2 池水净化处理系统中所用过滤器、活性炭吸附器、臭氧接触反应罐等静置设备的安装应符合下列规定:
	    1 坐标允许偏差应为±15mm;
	    2 标高允许偏差应为±5mm;
	    3 垂直度允许偏差应为±2mm/m。
	    检查方法:用仪器或拉线吊线和尺最检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.4.3 池水净化处理系统中所用过滤器、活性炭吸附器、臭氧接触反应罐的外部附配件的安装应符合下列规定:
	    1 阀门、仪表的位置应便于观察和操作;
	    2 反冲洗排水管上透明水流短管的位置应便于观察;
	    3 压力表表盘直径不应小于150mm,分辨率不应大于0.01MPa,表盘量程应为0MPa~1.0MPa;
	    4 流量计量程应为1.5倍的反冲洗量值,分辨率不应大于1L;
	    5 设备本体上的部件、配件、接管短管等不应作为梯架。
	    检查方法:观察检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.4.4 池水净化处理系统中所用颗粒过滤设备滤料,承托层的填料应符合下列规定:
	    1 安装设备内集配水系统滤管、滤头时,应先进补充水以检查滤管、滤头缝隙的通畅度;
	    2 应关闭设备上接管阀门,并向壳体内注入1/3容积的清水,以减少投入承托石料及滤料时对内部部件、附配件造成冲击过度;
	    3 承托层及滤料层应分层填铺,每层应平整、厚度均匀,厚度误差不应大于10mm;
	    4 滤料初次填充完成后应进行反冲洗检查。反冲洗完成后滤料表面应平整、无裂缝。
	    检查方法:在壳体内壁分层画线,分层观察检查。
	    检查数量:全数检查。
	15.4.5 池水净化处理系统中所用硅藻土过滤器,滤元骨架应固定牢固,滤布应完整无跳线缝隙。
	    检查方法:观察检查。
	    检查数量:全数检查。
- 上一节:15.3 水泵安装
 - 下一节:15.5 消毒剂制取设备
 
