15.1 质量管理
	15.1.1 游泳池、水上游乐池和文艺演出池的池水循环净化处理系统的分部工程、子分部工程及分项工程,应按本规程附录表A划分。
	15.1.2 工程施工安装前应具备下列条件:
	    1 工程施工图设计图纸和有关技术文件应齐全;并应经过设计图纸会审;设计单位应对设计图纸进行施工交底;
	    2 施工组织设计和施工方案应经过建设单位和工程监理单位批准;
	    3 施工安装人员应经技术培训;
	    4 施工安装所需设备、机具配备应齐全、就位;
	    5 施工材料堆放地、设备和附配件储存库房、施工用水用电等条件均应满足正常施工安装要求。
	15.1.3 施工安装应按已批准的施工图设计图样和施工安装技术标准进行施工。施工改变应有设计单位出具的设计变更文件。
	15.1.4 游泳池的池水循环净化处理系统工程应进行管道综合排布,并应按设计要求准确预留管孔、洞及套管。
	15.1.5 池水净化处理系统施工过程质量管理应符合下列规定:
	    1 与相关专业交叉施工的内容,应按施工程序进行交接质量检验,并应形成记录;
	    2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后才能隐蔽,并应形成记录。
	15.1.6 游泳池的池水循环净化处理系统的供电、接地及安全保护应符合下列规定:
	    1 国家级(含)以上级别竞赛游泳池、专用游泳池、滑道池、文艺演出池等应按一级负荷供电;其他水池应按二级负荷供电,并应按双回路供电。
	    2 供电和配电设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《低压配电设计规范》GB 50054的规定。
	    3 电气设备的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254的规定。
	15.1.7 设备、装置及专用附配件在施工现场的运输和吊装所使用的机具、工具、绳索等应保证设备、装备等不出现损坏。对出厂已组装和调整好的产品和部件,不应随意拆卸搬运。
	15.1.8 施工安装单位应按本规程附录表B的格式填写施工现场质量管理检查记录。
	15.1.1 本条根据游泳池,水上游乐池和文艺演出池池水循环净化处理系统的特点,对子分部工程、分项工程进行了划分,以方便施工单位对工程施工过程工程质量的控制。
	15.1.2 施工单位全面了解和掌握工程施工图设计的意图和要求,做好施工方案和施工组织设计是指导工程施工,提高工程质量,明确质量验收标准,方便建设单位、监理单位的审查监督,是保证工程质量的有效措施,也是基本的技术条件和物质条件。
	15.1.3 工程施工图设计是施工安装的依据,按图施工是施工安装单位的职责,施工安装单位不允许任意修改经过按程序批准的施工图设计。如在施工过程中确有更好的技术或施工困难需对设计进行修改,则应由设计、施工和业主共同协商取得一致修改意见后,由设计单位出具或签署变更设计文件后方可更改原设计图,这是保证工程质量的必要程序,应严格执行。
	15.1.4 池水净化处理系统的管道种类多,施工前应对管道进行综合排布,合理安排施工进度,保证预留穿管孔洞及套管位置的准确性,防止施工中的相互碰撞,减少返工,保证施工操作人员有序安装和安全等均极为重要,不应忽视。
	15.1.5 为了加强对工程施工安装过程的质量控制,本条对与相关专业有交叉施工的内容及隐蔽工程的质量,隐蔽前所做的工作提出了要求。这是过程质量保证的措施,应认真执行。