游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
14.10 游乐设施设备机房
14.10.1 造浪池造浪机房的设置应符合下列规定:
1 造浪机房的面积、造浪方式及造浪设备耗电量等应由造浪设施专业公司提供;
2 造浪机房应位于造浪池的深水端;
3 造浪机房宜与造浪池循环水处理机房设在同一机房内,并应设有建筑分隔。
14.10.2 环流河的推流水泵房的设置应符合下列规定:
1 推流水泵房的位置、数量、推流水泵的性能参数及面积等,应由游乐设施专业公司提供;
2 环流河的河水循环净化处理机房,宜与环流河推流水泵房中的任一个合并建设。
14.10.3 滑道池滑道用润滑水功能水泵的设计,应符合下列规定:
1 润滑水功能循环水泵机房宜设在滑道平台下部附近;
2 润滑水供水水泵的性能参数、机房面积等应由滑道专业公司提供;
3 跌落池的池水循环净化处理机房宜与附近其他水上游乐水池池水净化处理系统合建在同一房间;
4 润滑水水源宜采用滑道跌落池的池水。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:14.9 热泵机房
- 下一节:15 施工安装和质量控制
