建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
检验方法:检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。
5.4.2 透气膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。
检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
5.4.3 透气膜防水层不得有渗漏现象。
检验方法:检查雨后或现场淋水检验记录。
5.4.4 防水透气膜应与基层粘结固定牢固。
检验方法:观察。
检验方法:观察。
5.4.6 防水透气膜的铺贴方向应正确,纵向搭接缝应错开,搭接宽度应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
5.4.7 防水透气膜的搭接缝应粘结牢固、密封严密;收头应与基层粘结固定牢固,缝口应严密,不得有翘边现象。
检验方法:观察。
   
                    
				 
               
                
            
            5.4 透气膜防水工程
	Ⅰ 主控项目
5.4.1 透气膜防水层所用透气膜及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。5.4.5 透气膜防水层表面应平整,不得有皱折、伤痕、破裂等缺陷。检验方法:观察。
5.4.6 防水透气膜的铺贴方向应正确,纵向搭接缝应错开,搭接宽度应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
5.4.7 防水透气膜的搭接缝应粘结牢固、密封严密;收头应与基层粘结固定牢固,缝口应严密,不得有翘边现象。
检验方法:观察。
  