14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
	14.2.1 均衡水池或平衡水池应靠近游泳池,并应符合下列规定:
	    1 均衡水池和平衡水池的有效容积和构造应符合本规程第4.8.1条和第4.8.2条的规定;
	    2 均衡水池和平衡水池的构造和材质应符合本规程第4.8.3条的规定;
	    3 均衡水池和平衡水池的顶板板面距建筑结构最低点的高度不应小于0.80m。
	14.2.2 池水循环水泵机组应贴近均衡水池或平衡水池布置。当循环水泵直接从游泳池吸水时,循环水泵机组宜靠近游泳池池底回水口。
	14.2.3 采用压力式颗粒过滤器、重力式颗粒过滤器时,应设备用泵。
	14.2.4 设在地面楼层上的循环水泵机组应有良好的隔振和减噪措施。
	14.2.5 水泵机组的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
	14.2.6 水泵的控制设计除应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的规定外,尚应符合下列规定:
	    1 水泵电气控制柜应设在设备机房内干燥的区域或专用的房间内。
	    2 水泵电动机应设置下列控制方式:
	        1)泵房内应设开启水泵和停止水泵运行的手动按钮;
	        2)自动控制应符合本规程第10.3节的要求,并有就地控制和解除自动控制的措施;
	        3)远程控制应符合本规程第10.3节的要求,并有就地控制和解除远程控制的措施。
	14.2.1 本条规定了均衡水池(平衡水池)的位置及设置要求。本条第3款是保证施工人员和检修人员能够进入到池内进行管道安装及检测更换管道、附件之最小尺寸,建筑结构最低点指结构梁的梁底。
	14.2.2 为减少循环水泵吸水管长度和吸水管阻力损失,保证循环水泵能够在高效率区域工作以降低能耗和延长泵的使用寿命,循环水泵直接与池底回水口连接时,应尽量靠近池底回水口,并要严格核算回水口格栅孔隙的水流速度,确保游泳者、戏水者、休闲者不受真空抽吸力的影响。
	14.2.3 本条规定了设置备用泵的条件。压力式颗粒过滤器和重力式过滤器,由于一组水泵对应每个过滤器,因此应设备用泵,以保证池水的循环流不受水泵故障的影响。
	14.2.4 水泵隔振和减噪做法应根据所在楼层位置的相邻房间及上、下层房间对工作环境的要求确定。
	    水泵降噪做法:①选用低噪声水泵机组;②水泵吸水管扣和出水管口设置柔性短管;③管道采用弹性支吊架;④管道穿墙,穿楼板加设套管,管道与套管间用柔性材料填充;⑤泵房墙面、吊顶等由建筑专业按现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定进行隔声处理。
	14.2.5 为方便设计实施,将现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定摘录见表3所示,
	表3 水泵机组外轮廓面与相邻机组间和建筑墙面间距表
	
注:1 水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管道外壁面;
2 水泵机组是指水泵与电动机的联合体,或已安装在金属座架上的复合水泵组合体。
