游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            13.1 一般规定
	13.1.1 游泳池的下列排水宜回收作为建筑中水系统的原水:
	    1 池岸冲洗排水;
	    2 过滤设备反冲洗排水;
	    3 过滤器初滤水;
	    4 顺流式池水循环系统的池水溢流水;
	    5 游泳池强制淋浴排水和跳水池池岸淋浴排水。
	13.1.2 臭氧发生器的冷却水宜回收作为游泳池的补充水。
		条文说明
	
    
	13.1.1 本条中列举的游泳池5种废水排水,其排水量较大、水质污染程度较轻,在我国缺水地区将其回收是比较好的中水原水,对节约水资源有积极作用。
	13.1.2 臭氧发生器为了提高臭氧产量和设备稳定运行,均设有冷却水系统,而这种使用后的冷却水仅是温度升高,水质未受影响,应予以回收作为游泳池、水上游乐池的补充水,对节约水资源和能源极为有利。
  