建筑智能化系统运行维护技术规范  JGJ/T417-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            18.3 系统维护
	18.3.1 应每半年对UPS电池充放电一次。
	18.3.2 应每月检查配电柜/配电箱,测试自动转换开关的切换功能。
	
		18.3.3 应每月启动、测试发电机。
	
		18.3.4 应每月更换或清洗空调滤网,维护加湿系统。
	
		18.3.5 应每月维护新风系统。
	
		18.3.6 应每月检查气体灭火系统压力。
	
		18.3.7 应每季度校验机房环境和设备监控系统的传感器精度。
	
		18.3.8 应每月检查机房内安全技术防范系统。
	
		18.3.9 应每月对机房区及其内部设备除尘。
	
		18.3.10 应每月检查机房照明系统,使其符合机房照度要求。
	
		18.3.11 新增设备时,应确保三相不平衡度满足设计及运行要求,中性线对地电压在规定范围内。
		条文说明
	
    18.3.8 安全技术防范系统检查内容包括人员进出机房记录、视频监控录像等。
  