10.2 监测、检测项目
	10.2.1 池水循环净化处理系统应对池水水质的下列参数进行在线监测:
	    1 采用氯消毒时,应对下列参数进行在线监测:
	        1)pH值;
	        2)氧化还原电位(ORP);
	        3)游离性余氯;
	        4)浑浊度;
	        5)水温;
	        6)加氯间、次氯酸钠制备间环境中氯气的浓度及超限报警信号。
	    2 采用臭氧消毒时,应增加下列监测参数:
	        1)泳池进水中的臭氧浓度;
	        2)臭氧发生器的工作参数:电压、电流、气体通过能力等;
	        3)臭氧发生器设备间环境臭氧浓度及超限报警信号。
	    3 采用无氯消毒剂时,应增加下列监测参数:
	        1)池水中的臭氧浓度;
	        2)池水中的过氧化氢浓度。
	    4 竞赛游泳池和文艺演出池,应在循环给水或循环回水管上均应设置本条第1款和第2款所规定监测参数的仪器设备。
	    5 取样点位置应符合下列规定:
	        1)循环给水管上应设在循环水泵之后过滤设备工艺之前;
	        2)循环回水管上应设在絮凝剂投加点之前。
	10.2.2 池水循环净化处理系统各工艺工序单元设备,应对下列参数进行在线监测:
	    1 均衡水池、平衡水池、潜水泵集水坑等的水位状态及开关状态;
	    2 循环水泵、水过滤器(罐)、臭氧-水反应器、活性炭吸附器、臭氧加压水泵、水加热器增压泵、水加热器等设备进出水口的水压力,以及水加热器热媒的进、出口压力和温度等工作状态;
	    3 循环给水总管、过滤器和分流量臭氧消毒的循环水流量;
	    4 水加热器进、出水口和热媒的温度;
	    5 设备机房内全部转动设备工作状态的信号。
	10.2.3 游泳池、水上游乐池、文艺演出水池等除应设置在线监测外,尚应对池水进行人工检测,人工检测水质的项目应符合下列规定:
	    1 采用氯消毒时,应检测池水的pH值、游离性余氯、化合性余氯、尿素、浑浊度、水温氧化还原电位、碱度、钙硬度和溶解性总固体等水质参数;
	    2 采用三氯异氰尿酸消毒时,应增加检测氰尿酸;
	    3 采用臭氧消毒剂时,应增加检测池水表面上方空气中的臭氧浓度。
	10.2.4 人工检测池水水质的水样采集位置应符合下列规定:
	    1 25m×50m和21m×50m的标准游泳池的水样采集点不应少于6处,并应沿泳池长边均匀布置;
	    2 25m长及以下的游泳池水样采集点不应少于4处,并应沿泳池长边均匀布置;
	    3 非标准游泳池应按每100m2~200m2的水面采集一个水样,且采集点不应少于4处;
	    4 水样应取自水面下0.3m~0.5m处。
	10.2.1 在工程设计中应根据游泳池、水上游乐池及文艺演出池的用途、规模、使用要求,对本条中的监测项目和内容进行适当的增减。
	10.2.3 本条规定池水采用不同品种消毒剂时,人工检测池水水质的基本参数,运营单位应根据本条规定的相关参数,配置相应的人工检测仪器仪表套件。
	10.2.4 本条规定取自现行行业标准《游泳、跳水、水球和花样游泳场馆使用要求和检验方法》TY/T 1003的规定。具体规定如图12所示:
	    异形水池应以图10.2.4中采样点距池边不小于1.0m并按本条第3款规定自行确定池内水样采集点位置。但要特别注意,如为池侧壁设有给水口时,则采集水样品点应远离给水口,且水流速度较低的地方,并报卫生监督部门备案。有水上游乐设施的水池,除按本条第3款规定外,应在易产生旋流的地方增加取样点,以便能全面反映池水的水质。
	
	图12 泳池水样取样点
	1-取样点位置;2-取样点水深