9.3 空气源热泵加热系统
9.3.1 采用空气源热泵对池水进行加热时,宜符合下列规定:
1 普通型空气源热泵的使用环境温度范围宜为0℃~43℃;
2 低温型空气源热泵的使用环境温度范围宜为-7℃~38℃。
9.3.2 空气源热泵辅助热源的设置应符合下列规定:
1 当地最冷月平均气温不低于0℃时,可不设辅助热源;
2 当地最冷月平均气温低于0℃,应设辅助热源。
9.3.3 空气源热泵的产热量计算,应符合下列规定:
1 不设置辅助热源时,应按当地最冷月平均气温和水温计算;
2 设置辅助热源时,应按当地年平均气温和水温计算。
9.3.4 空气源热泵的选型应符合下列规定:
1 机组能效比(COP)值不应低于现行行业标准《游泳池用空气源热泵热水机》JB/T 11969的规定;
2 应具有水温控制、水流保护、过电流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能;
3 机组冷媒工质应采用符合国际环保要求的制冷剂;
4 热泵冷凝热交换器应选用钛金属材质的热交换器。
空气源热泵热水机是采用电驱动将空气中的热量从低温热源转到高温热源的设备。根据逆卡诺循环原理,采用少量的电驱动压缩机运行,高压的液态工质经过膨胀阀后,在蒸发器内蒸发为气态,大量吸收空气中的热能,气态的工质被压缩机压缩成高温、高压的液态,随着后进入冷凝器放热,把池水加热。如此往复循环加热,它可以用一份电能,从环境空气中获取4份热能到池水中,所以它是节能设备。
9.3.1 以空气为热源而制取热水的空气源热水机组的应用在目前已经比较普遍,而且也是比较成熟的节能技术。但空气源热泵的类型较多,本条根据工程实践调研,从保证设备的耐久性和取热效能方面规定了不同类型空气源热泵的使用气候条件。
9.3.4 本条规定了空气源热泵选型应遵守的原则。行业标准《游泳池用空气源热泵热水机》JB/T 11969-2014第5.3.2条第3款规定:“性能参数(COP):普通型不低于4.3;低温型不低于3.6”。
- 上一节:9.2 太阳能加热系统
- 下一节:9.4 水(地)源热泵加热系统
