钢结构加固设计标准 GB51367-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            10.5 设计对施工的要求
10.5.1 在钢结构加固施工前,应预先制定加固施工方案,并应编制相应的施工组织设计文件。
10.5.2 对已确定的加固施工方案,应进行数值模拟计算,同时应记录各施工步骤关键构件的应力及节点位移。
10.5.3 进行钢结构加固施工前,应对加固区域的结构构件及节点进行复测,对用于加固的构件和节点进行定位。
10.5.4 进行加固的钢结构,在施加预应力前,应对关键构件或超应力构件进行加固。
10.5.5 钢结构加固用张拉设备和仪器,应事先进行计量标定。施加预应力应采用专门设备,其负荷标定值应大于施加拉力值的2倍,施加预应力的偏差不应超过设计值的5%。
10.5.6 钢结构加固施工时,预应力施加的张拉顺序应符合设计规定。当设计无规定时,应根据结构特点、施工条件,由施工方制定张拉方案,并应经设计方或业主审核同意。
10.5.7 钢结构加固施工张拉时,对直线索可采用一端张拉法,对折线索宜采用两端张拉法。采用多个千斤顶同时张拉时,应同步加载。
10.5.8 进行钢结构加固施工前,应制定施工过程监测与控制方案。监测手段应能反应各施工步骤中关键结构参数的数值及其变化状况。
10.5.9 钢结构加固施工过程中,应根据预定的监测方案,对主要构件的内力、变形、位置及其变化进行实时监测,并应与理论计算值比较,应使结构及构件的状态处在预定的控制范围内。
	
   
    10.5.1 由于钢结构加固施工比新建结构更为复杂,因此,应要求施工企业在加固施工之前预先制定加固施工方案,并应编制相应的施工组织设计文件。这样才能保证施工质量以及施工安全。
10.5.2 工程实践经验表明,不进行准确的施工过程模拟计算,就不能预先掌握各施工阶段被加固结构及构件的内力、变形的分布及变化,也就难以进行施工控制;要保证施工安全顺利进行,就应该预先进行模拟计算,了解各个施工步骤的结构状态。
10.5.6 钢结构加固的施工张拉,设计通常有要求。当设计未规定时,施工方可根据结构特点、施工条件,按照对称张拉的原则制定张拉方案;但应经设计方或业主技术代表审核同意,以保证施工过程安全。
10.5.8、10.5.9 钢结构加固施工过程中,施工过程监测与控制至关重要。因此,应事先制定施工过程监测方案,确定应监测的应力、位移以及应监测的位置,并在实际施工时,通过实时监测数据与理论计算值的比较,判定当前施工的结构状态是否安全,是否满足质量要求,是否达到合理控制的目的。
