建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
10.3 系统维护
10.3.1 当公共广播长期不使用时,宜每月通电运行广播设备一次。
10.3.2 应每年检查扬声器音量和音质。
10.3.3 应每年检查紧急广播响应时间。
10.3.4 应定期检查公共广播系统编程定时管理功能是否正常。
10.3.5 应定期检查公共广播系统广播分区功能是否正常。
10.3.6 应定期检查高级别优先级信号对广播分区强制插入信号是否正常。
10.3.7 应设置广播信号优先级排序,应检查播放不同优先级别的语声信号优先级设置的有效性。
10.3.8 应模拟主功率放大器故障,检查备用功率放大器是否能够自动切换并且正常工作。
条文说明
10.3.1 长期不使用时,尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
目录
返回
上节
下节
条文说明
